人防口部风管套管可以直接用圆管焊接在钢筋上吗
xuke854
Lv.8
2012年05月07日 16:39:31
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
设计院的图纸上是在圆套管上焊一块方钢板,钢板中间挖个洞,刚好把套管放进去。现在施工单位提出来能否直接就把圆的钢套管焊在墙体钢筋上。设计院的套管作法如下图。
设计院的图纸上是在圆套管上焊一块方钢板,钢板中间挖个洞,刚好把套管放进去。现在施工单位提出来能否直接就把圆的钢套管焊在墙体钢筋上。
设计院的套管作法如下图。
免费打赏
xuke854
2012年05月30日 17:30:12
22楼
前两天人防质监站来现场交底时提出,风管穿越人防隔墙要做三道翼环,水管只用一道翼环。