关于二次回风问题?请各位老大加入讨论
tht10536
tht10536 Lv.7
2006年11月03日 17:42:44
只看楼主

关于PAU+FFU改为AHU+FFU,且用二次回风,但是二次回风的总量只为新风量的50%,假设室内温度23正负2,相对湿度50正负10,如我房间的新风量为17000CMH,如何计算一次混合出风状态点和二次混合出风状态点?夏季:空调干球温度34.0,湿球温度28.2,冬季:空调干球温度-4,相对湿度75%,室外空气焓值夏季90.55KJ/KG,冬季-0.66KJ/KG,室内空气含湿量8.85,冬季新风含湿量2.02,室内负荷180KW。

关于PAU+FFU改为AHU+FFU,且用二次回风,但是二次回风的总量只为新风量的50%,假设室内温度23正负2,相对湿度50正负10,如我房间的新风量为17000CMH,如何计算一次混合出风状态点和二次混合出风状态点?夏季:空调干球温度34.0,湿球温度28.2,冬季:空调干球温度-4,相对湿度75%,室外空气焓值夏季90.55KJ/KG,冬季-0.66KJ/KG,室内空气含湿量8.85,冬季新风含湿量2.02,室内负荷180KW。
免费打赏
半日浮云
2006年11月05日 21:23:21
32楼
精彩啊``````顶`
回复
jian2194
2006年11月06日 08:40:50
33楼
“如何计算一次混合出风状态点和二次混合出风状态点?” 你多看几遍《空气调节》上的二次回风例题就可以拉。
注意你知道新风量 回风量 后理解了 二次回风的精神就可以。 关键点是你要确定 L 机器露点。(应该是 室内点 N 热湿比线 和95%交点及为 L点。 其他就都可以确定拉。


PAU+FFU 系统 如果有工程新风量大,新风能全部承担室内负荷,是非常高明的方式。


楼主有意隐瞒 实际设备参数?

“8500+17000新风量共同承担”
“风柜用的是30870”
使得我们计算的 送风温差有误。 不过听你的改造原因是“原来不回风的 甲方提出房间密封的好 正压太大 所以回风
说明你现在的风量能承担室内负荷,改造后也同样能满足。


二次回风真的节能,增加的只是很少的初投资,相对高的运行费用不算什么。 不过新规范说, 慎用,不推荐。很多工程能失败。
回复
jian2194
2006年11月06日 08:41:12
34楼
PAU+FFU 系统 如果有工程新风量大,新风能全部承担室内负荷,是非常高明的方式。

是非常高明的方式。
是非常高明的方式。
是非常高明的方式。
回复
vincent_nk
2006年11月06日 09:13:40
35楼
我只是担心,他的风量很小,无法负担室内负荷
回复
jian2194
2006年11月06日 09:15:39
36楼
楼主有意隐瞒 实际设备参数?
改造原因是“原来不回风的 甲方提出房间密封的好 正压太大 所以回风
说明你现在的风量能承担室内负荷,改造后也同样能满足。

回复
tht10536
2006年11月06日 09:57:50
37楼



14度.
回复
tht10536
2006年11月06日 10:03:01
38楼
PAU+FFU 系统是能承担室内负荷的
但是现在改为有回风的了,这个柜我觉得是不是还能按新风工况来选择?按混风工况的话是不够的,现在的问题是风柜尽量不变,但是不是说不能变
回复
vincent_nk
2006年11月06日 10:09:06
39楼

再提两点疑问
1。一般室内状态点为24度,50%。14度的送风温差就需要10度送风。请问,如何保证10度送风?
2。你的送风量为8500+17000=25500。25500*14*1.2*1.01/3600=120kw,180-120=60kw。请问,你的室内负荷有1/3都是潜热吗?
回复
vincent_nk
2006年11月06日 10:11:13
40楼

请问你的PAU是新风机组还是循环机组?
回复
jian2194
2006年11月06日 10:11:16
41楼
14度. 能满足 精度要求? 实际运行没有问题?
"一般室内状态点为24度,50%。14度的送风温差就需要10度送风。请问,如何保证10度送风?"
PAU+FFU 系统是能承担室内负荷的 , 那么混风工况更应该可以.
此改造系统, 在 二次表冷 和送风机段 加个混风段 应该就可以. 其他不需要做改动.
回复

相关推荐

APP内打开