关于二次回风问题?请各位老大加入讨论
tht10536
tht10536 Lv.7
2006年11月03日 17:42:44
只看楼主

关于PAU+FFU改为AHU+FFU,且用二次回风,但是二次回风的总量只为新风量的50%,假设室内温度23正负2,相对湿度50正负10,如我房间的新风量为17000CMH,如何计算一次混合出风状态点和二次混合出风状态点?夏季:空调干球温度34.0,湿球温度28.2,冬季:空调干球温度-4,相对湿度75%,室外空气焓值夏季90.55KJ/KG,冬季-0.66KJ/KG,室内空气含湿量8.85,冬季新风含湿量2.02,室内负荷180KW。

关于PAU+FFU改为AHU+FFU,且用二次回风,但是二次回风的总量只为新风量的50%,假设室内温度23正负2,相对湿度50正负10,如我房间的新风量为17000CMH,如何计算一次混合出风状态点和二次混合出风状态点?夏季:空调干球温度34.0,湿球温度28.2,冬季:空调干球温度-4,相对湿度75%,室外空气焓值夏季90.55KJ/KG,冬季-0.66KJ/KG,室内空气含湿量8.85,冬季新风含湿量2.02,室内负荷180KW。
vincent_nk
2006年11月03日 19:20:36
2楼
缺少室外状态点和室内热湿负荷,怎么计算?
PAU和MAU应该都是新风机组吧?
回复
vincent_nk
2006年11月03日 20:44:43
3楼

你给的参数还是有问题
需要夏季干球温度和湿球温度,冬季干球温度和相对湿度
你的室内温度23正负2,相对湿度50正负10,含湿量应该是8.75而不是9.64,焓值为45.5。
新风机组应该是MAU,常用的组合方式为MAY+FFU+DC,你所说的应该是AHU+FFU,即通过回风而不是干盘管处理室内热湿负荷。
没有必要加两个加湿段吧?
回复
vincent_nk
2006年11月03日 22:23:01
4楼

DC和房间加湿没有关系的
DC是处理室内热负荷的
增加回风对减小正压没有作用的,压力只能通过新风和排风控制
回复
tht10536
2006年11月04日 08:19:31
5楼



回一部分风到机组里面是为了减少一部分新风量从而达到既节能又好控制压力问题
回复
tht10536
2006年11月04日 08:23:32
6楼
不过话又说回来,二次回风真的节能?机组里面增加了两段,从而也增加投资
为什么不用一次回风?现在不理解
回复
tht10536
2006年11月04日 08:26:12
7楼



房间的湿度通过加湿器来控制,热湿负荷通过新风来承担,不知我这样理解对不?
回复
vincent_nk
2006年11月04日 08:29:49
8楼
刚才给你算了一下
采用15度送风,8度温差,总风量67000
一次回风的情况下,回风50000,总冷量491kw,再热量50kw
二次回风的情况下,一次回风35500,二次回风14500,总冷量438kw
回复
tht10536
2006年11月04日 09:36:25
9楼


正确,这样计算满足湿度要求,要满足净化要求总送风量170000CMH,原来的做法是回风回到夹层里面,再由FFU送下去,
选择的PAU机组为21600CMH。现在的做法是要引一条回风管回8500CMH风量到机组里面与新风混合后再送出,其余的回风量还是回到夹层里再送下去。这8500风量里面的4250与未处理新风一次混合,另外4250与处理过的风量混合后再送出,我现在不明白的是一次表冷和二次表冷接冻水管的管径整样确定才正确?不知NK 明白我要表达的意思?
回复
vincent_nk
2006年11月04日 10:33:54
10楼
以前你的夹层里没有dc吗?
你的室内负荷达到了180,可是你只回风8500,180*3600/8500*1.2=64
焓差达到了64,你的空调机组是无法实现的。因此回风8500少了。
你的室内湿负荷很大吗?为什么要用双表冷?
回复
tht10536
2006年11月04日 11:29:00
11楼
没有dc,不是只回风8500,是回8500到机组里与新风混合,其余的回到夹层里面,室内湿负荷不大,是室内负荷太大,一次处理有难度