一次回风二次回风量怎么计算?
quandunhai
quandunhai Lv.13
2005年12月15日 15:28:34
来自于制冷技术
只看楼主

1/2次回风量的取值有什么规范吗?或是有什么公式没有.?

1/2次回风量的取值有什么规范吗?或是有什么公式没有.?
免费打赏
dongzhesheng@co163
2005年12月18日 11:16:53
2楼
这个问题应该找一本设计手册看,在这里回帖解答有点麻烦。主要是公式编辑不方便。
回复
峰哥
2005年12月18日 11:45:41
3楼
这个可能还需要焓湿图来进行辅助计算,这个可能不太方便回答!
回复
guolei12344
2005年12月18日 15:10:35
4楼
那怎么把一次回风和2次回风解释下,我看解释就是不明白怎么区分。
回复
烟雨江南
2005年12月19日 14:13:01
5楼
回风与新风在经过冷却减湿设备(即空调末端)前混合的为一次回风;经过一次回风,混合风经过冷却减湿设备后再次与新风混合,此次(混合风)就是二次回风。一次回风量的确定有三项原则:1、满足人员卫生要求;2、补充局部排风要求;3、保证空调房间的正压要求。二次回风的作用是为了保证空调精度而限制送风温差,相当于再热器,但节省了再热器的电量。
回复
dongzhesheng@co163
2005年12月19日 15:27:46
6楼
5楼这句话“经过一次回风,混合风经过冷却减湿设备后再次与新风混合,此次(混合风)就是二次回风。”有一点笔误,其中的“再次与新风混合”,应该是“再次与室内回风混合”。
二次回风系统要求较低的冷水温度,室内空气质量稍查,适用场合受限制。
回复
guolei12344
2005年12月19日 17:14:25
7楼

我怎么说我理解不了,感情是我书上的和你说的不一样,你写的比较直观,能具体给出数据或者公式吗?
回复
烟雨江南
2005年12月19日 23:37:25
8楼
6楼的兄弟理解有误,我没有笔误,的确是再次与新风混合,而不是再与室内回风.
回复
烟雨江南
2005年12月19日 23:44:11
9楼
二次回风系统全过程: 回风---回风+新风---回风+新风(混合风)降温除湿---混合风+新风(再次混合风)---再次混合风送入室内调节室内温度
回复
dongzhesheng@co163
2005年12月20日 08:47:39
10楼

是这样的吗?那岂不是“二次新风”?哪来的“二次回风”?
这也许是你自己设计的系统,传统教科书可不是这样的流程,其最后一次混合的是室内回风。
回复
quandunhai
2005年12月20日 10:34:39
11楼
关于一次回风和二次回风
在全空气的空调系统中,一次回风指的是室内回内首先与新风混合,然后经表冷器(或喷水室)处理后,达互机器露点状态,再经过一次加热到送风状态(对恒温恒湿工程,对一般常规空调可以不用加热而直接露点送风.可以看出这里存在一次加热量与部分冷量抵消的情况.为避免这种情况出现,可采用二次回风方式,即在一次回风和新风混合并经表冷器或喷水室处理后达到机器露点状态后,再与室内空气混合一次,控制混合比即达到室内送风状态.如此减去一次加热,免去冷热抵消的情况发生.
回复

相关推荐