求帮助:关于二次回风的问题
eqiongqiong1982
2006年03月25日 09:54:22
只看楼主

二次回风的计算问题,我遇到了困难,请高手帮忙,先谢了!我计算出了冷负荷为6.2KW,湿负荷为0.00021KG/S,那么热湿比是29524。室内状态点:TN=22—26,湿度要求:25—30%。室外状态点TW=35.2,TS=26,那么IW=81.2。我取送风温差为8度,那么送风点温度为16度,过N点做热湿比线交T=16于0点,则查出O点的焓为27.9。延长NO与相对湿度为90%线相交于点L,查出IL=10.3。接着算一次回风和新风占总送风量的百分比,即NO/NL,求出百分比为0.35。求消除负荷需要的送风量,L=Q冷/密度*(IN-IO),得L为0.56=2016m3/h。新风已根据规范算出为560m3/h,新风和一次回风占总送风量的0.35,那么就是2016*0.35=706m3/h。一次回风是706-560=146m3/h。二次回风是1310m3/h。新风量占一次回风+新风量的比例是560/706=0.79,求C点,根据NC/NW=0.79算出IC=72。求需要冷量:Q冷量=1.2*(一次回风+新风)*(IC-IL)=1.2*706*(72-10.3)=14.8KW。

我不知道问题出在哪,新风占一次回风+新风的比例太大,那一次回风还有什么意义了?我想知道的是一次回风+新风占总送风量的比例是指一次回风+新风占我算出来的消除冷负荷的送风的比例呢,还是一次回风+新风占我算出来的洁净送风量的比例呢?如果计算中有错误,请大家指出,谢谢!
eqiongqiong1982
2006年03月25日 13:46:17
2楼
没人来吗?
回复
deathgod007
2006年03月26日 16:21:21
3楼
超白MM好久没来了啊,又碰到难题了,呵呵,我先看看
恩,算的好像有问题
就在你的算回风和新风占总送风量的百分比的时候,你是根据什么来的?
回复
vincent_nk
2006年03月27日 10:26:54
4楼
如果你的室内负荷完全由一次回风来负担,那么一次回风+新风应该是占你算出来的洁净送风量的比例
最好把空气处理过程写一下
回复
deathgod007
2006年03月27日 11:32:40
5楼

她算的是标准的二次回风,处理过程是没必要写的,她还没看帖,没有回答我问的
另外我可以确定的说,计算二次回风的时候不涉及到洁净室送风量,洁净室送风量是单独确定的
回复
wxx1980815
2006年03月27日 16:51:02
6楼
我取送风温差为8度,那么送风点温度为16度 合适吗?感觉不太合适?学习中!
回复
eqiongqiong1982
2006年03月28日 08:57:33
7楼
蓝星星GG,你好啊,呵呵,谢谢你热心帮助我,还给我加了分,:)。
回复
eqiongqiong1982
2006年03月28日 08:59:49
8楼
一次回风和新风占总送风量的百分比,我是按照NO/NL的比值来算的,即(IN-IO)/(IN-IL)。由于IL很小,才10.3,我算出来的百分比就好小了。不知道错在哪里,请指教。
回复
eqiongqiong1982
2006年03月28日 09:02:10
9楼
如果送风温差取小点,取4的话,那么这样查出来的露点温度更低,焓值越小,那么在算百分比的时候就更小了。而且这个洁净室要求好奇怪的,温度精度不高,但湿度精度好高。不知道用什么方案好呢。
回复
eqiongqiong1982
2006年03月28日 09:04:14
10楼
我觉得自己是越学越糊涂,公司现在人很少,做设计就我一个人,我觉得有些吃力,虽然工程都很小,但我总感觉自己的设计有原则性的错误。尤其是选空调这块。蓝星星GG帮帮我讲解下,好不好?
回复
vincent_nk
2006年03月28日 09:16:58
11楼
最后一步是否需要除以3600呢?
通过什么设备可以处理60多的焓差到L点呢?
回复

相关推荐

APP内打开