求帮助:关于二次回风的问题
eqiongqiong1982
2006年03月25日 09:54:22
只看楼主

二次回风的计算问题,我遇到了困难,请高手帮忙,先谢了!我计算出了冷负荷为6.2KW,湿负荷为0.00021KG/S,那么热湿比是29524。室内状态点:TN=22—26,湿度要求:25—30%。室外状态点TW=35.2,TS=26,那么IW=81.2。我取送风温差为8度,那么送风点温度为16度,过N点做热湿比线交T=16于0点,则查出O点的焓为27.9。延长NO与相对湿度为90%线相交于点L,查出IL=10.3。接着算一次回风和新风占总送风量的百分比,即NO/NL,求出百分比为0.35。求消除负荷需要的送风量,L=Q冷/密度*(IN-IO),得L为0.56=2016m3/h。新风已根据规范算出为560m3/h,新风和一次回风占总送风量的0.35,那么就是2016*0.35=706m3/h。一次回风是706-560=146m3/h。二次回风是1310m3/h。新风量占一次回风+新风量的比例是560/706=0.79,求C点,根据NC/NW=0.79算出IC=72。求需要冷量:Q冷量=1.2*(一次回风+新风)*(IC-IL)=1.2*706*(72-10.3)=14.8KW。

我不知道问题出在哪,新风占一次回风+新风的比例太大,那一次回风还有什么意义了?我想知道的是一次回风+新风占总送风量的比例是指一次回风+新风占我算出来的消除冷负荷的送风的比例呢,还是一次回风+新风占我算出来的洁净送风量的比例呢?如果计算中有错误,请大家指出,谢谢!
eqiongqiong1982
2006年03月28日 09:55:48
12楼
我不知道啊,觉得好难哦。
回复
vincent_nk
2006年03月28日 10:05:02
13楼
非要用二次回风吗
回复
jianqing_78
2006年03月28日 10:41:52
14楼
关注中!!
回复
wjzhang_031
2006年03月28日 10:58:19
15楼
强烈推荐《空气调节》薛殿华编的那本
回复
eqiongqiong1982
2006年03月28日 16:03:55
16楼
二次回风好些嘛,而且我想弄明白二次回风的问题。
回复
eqiongqiong1982
2006年03月29日 09:49:19
17楼
没人教我吗?
回复
deathgod007
2006年03月30日 08:22:10
18楼
这两天网络断了,一直没能给你回答,让你久等了
我核算过你算得了,除了取的点有偏差外,其他的计算步骤是没问题的
新风是大了,不过因为是二次回风,应该是不要紧的,何况象MAU和OAC这种空调箱都是全外气的,也没见得什么奇怪的
看你每次都算的这么辛苦,我推荐给你一个下软件,可以计算一,二次回风,有什么问题再来问我吧,希望你常来看看!
回复
vincent_nk
2006年03月30日 08:41:05
19楼
http://www.bxjie.net/show.aspx?id=2144&cid=141
关于二次回风,你可以看看这篇文章,也许有帮助
回复
gzcarl
2006年05月17日 09:41:47
20楼
个人认为其实小工程没有必要做二次回风
回复
zoulong526
2006年05月17日 10:27:29
21楼

有依据吗?
回复