千级洁净厂房二次回风冬季处理过程
luobo2155
luobo2155 Lv.3
2011年01月18日 12:45:22
只看楼主

现在有一个电子厂房,深圳地区,面积600平方,吊顶高度2.9m,净化级别千级。因为里面有部分百级层流罩,所以换气次数按50次选,大概是90000CMH按冷负荷焓湿图算出来的风量为42719CMH。公司的老员工建议的是,新风按10000CMH,一次回风量32719CMH,二次回风量为57281CMH。夏季过程二次回风能满足再热的要求(没有采用露点送风)但是冬季的二次回风过程不会分析,冬季热负荷59KW,湿负荷8.8g/s,画了一个焓湿图不知道正确不,请教大家一下。

现在有一个电子厂房,深圳地区,面积600平方,吊顶高度2.9m,净化级别千级。因为里面有部分百级层流罩,所以换气次数按50次选,大概是90000CMH
按冷负荷焓湿图算出来的风量为42719CMH。公司的老员工建议的是,新风按10000CMH,一次回风量32719CMH,二次回风量为57281CMH。
夏季过程二次回风能满足再热的要求(没有采用露点送风)
但是冬季的二次回风过程不会分析,冬季热负荷59KW,湿负荷8.8g/s,画了一个焓湿图不知道正确不,请教大家一下。
(其中N为室内点,干球温度22度,相对湿度55%;W为室外点,干球温度5度,相对湿度72%;C1为一次混合点;C2为二次混合点;C1-M为电加热;C2-O为等温加湿)
不知道加热量、加湿量怎么算,新风量、一次回风量、二次回风量是不是按夏季的取?

焓湿图.JPG

luobo2155
2011年01月18日 12:47:12
2楼
不知道那个M点怎么求出来的。
回复
qgpei1225
2011年01月18日 20:30:27
3楼
新风量是根据人员,排风量,压差等计算出来的。
10000风量的依据是什么?
回复
qgpei1225
2011年01月18日 21:10:01
4楼
广东地区冬季 很冷吗?热负荷那么大?
回复
luobo2155
2011年01月19日 08:45:18
5楼
室内有两条生产线,共计200人,为计算方便选了10000风量。
热负荷是估的,按98w/平。
用电子焓湿图计算的时候,热湿比线稍微不同的时候都无法计算出结果。
为了完成方案,冬季的加热量和加湿量直接按把新风处理到室内点所需要的量填上去,要是真做施工图了,这些量还是要准确的计算。
回复
nicos_bobo
2011年01月21日 14:26:21
6楼
二次回风的,还没具体实习过,观望,等高手出现!
回复
sioml
2011年01月21日 14:50:54
7楼
是AHU的风机产热升温点。
回复
a74142085
2011年01月21日 22:43:47
8楼
焓湿图高手都哪去了咧?
回复
luobo2155
2011年01月22日 11:32:59
9楼
那具体要加热到多少,有了这个值我就能选出组合风柜加热段的加热量了。
我那些线这么画,只是大概。
要是按我提供的那些数据,MN的斜率比热湿比线的还小。
回复
tianxingdejiyi
2011年01月24日 09:39:18
10楼
一次回风与室内空气的混合风量 乘以(M点的焓值-C1点的焓值) 就是加热器的加热量啊,这两点的焓值不都可以在焓湿图上求出来的吗?记得留有余量。
回复
luobo2155
2011年01月25日 15:42:52
11楼
我觉得千级房用FFU好一点啊 部分风采用自循环 还省了风管的面积 就是初投资高一点
回复

相关推荐

APP内打开