千级洁净厂房二次回风冬季处理过程
luobo2155
luobo2155 Lv.3
2011年01月18日 12:45:22
只看楼主

现在有一个电子厂房,深圳地区,面积600平方,吊顶高度2.9m,净化级别千级。因为里面有部分百级层流罩,所以换气次数按50次选,大概是90000CMH按冷负荷焓湿图算出来的风量为42719CMH。公司的老员工建议的是,新风按10000CMH,一次回风量32719CMH,二次回风量为57281CMH。夏季过程二次回风能满足再热的要求(没有采用露点送风)但是冬季的二次回风过程不会分析,冬季热负荷59KW,湿负荷8.8g/s,画了一个焓湿图不知道正确不,请教大家一下。

现在有一个电子厂房,深圳地区,面积600平方,吊顶高度2.9m,净化级别千级。因为里面有部分百级层流罩,所以换气次数按50次选,大概是90000CMH
按冷负荷焓湿图算出来的风量为42719CMH。公司的老员工建议的是,新风按10000CMH,一次回风量32719CMH,二次回风量为57281CMH。
夏季过程二次回风能满足再热的要求(没有采用露点送风)
但是冬季的二次回风过程不会分析,冬季热负荷59KW,湿负荷8.8g/s,画了一个焓湿图不知道正确不,请教大家一下。
(其中N为室内点,干球温度22度,相对湿度55%;W为室外点,干球温度5度,相对湿度72%;C1为一次混合点;C2为二次混合点;C1-M为电加热;C2-O为等温加湿)
不知道加热量、加湿量怎么算,新风量、一次回风量、二次回风量是不是按夏季的取?

焓湿图.JPG

余额盈余
2011年01月26日 10:57:11
12楼
我觉得楼上建议可以,这样在施工、综合投资上都会更理想。
回复
q295492548
2011年01月27日 11:13:42
13楼
你可以使用焓湿图软件进行计算,上面可以模拟混合,只要只要新风、一次回风、二次回风参数把这个焓湿图按照如此画到画到里面,就可以确定每个点的参数了,然后在进行计算就好了。热湿负荷知道后确定了送风温差就可以计算总的送风量,新风量是按照规范规定选择,回风量用总的减去新风不就可以确定了,还有就是你的焓湿图怎么画的啊,M点你是怎么确定的啊?怎么都要需要特殊的过程线去确定吧,等焓线与等湿线的交点来确定,或者过机器露点的等温线去确定,方式很多,不同的处理过程不一样,还有加湿你是蒸汽还是喷淋过程线不一样的,不是随便画就出来的,至少你画出来,每个点的参数都可以确定的
回复
hellohey
2011年06月14日 14:45:13
14楼
千级的一般都采用FFU 和 DCC吧
回复
sundei2012
2011年06月19日 12:53:58
15楼
,你既然计算出夏天一次混风的风量了,那么你冬天就用一次混风的风量和冬天需要的热量计算出经过热盘管后的温度,至于加湿的话,你就要看看是不是等温加湿了,不是的话,你还要计算等含加湿降温了多小度,把这个损失的热量考虑进去~~
回复
ywadts
2012年12月07日 21:04:58
16楼
总风量的10%到20%是新风量9000到18000,10000在这个范围内
回复
dzh486
2013年06月02日 06:49:55
18楼
冬季的电子厂房尤其在南方的是需要制冷的啊
回复
aa49533362
2013年06月04日 11:51:00
19楼
楼主的冬季焓湿图画错了。忘记了,就翻翻书!!!图就不上了。很多的书、手册,都有冬季按夏季送风量来画焓湿图的。
回复
jiangjunjie4
2014年06月15日 12:59:24
20楼
学习了,谢谢分享
回复