关于二次回风问题?请各位老大加入讨论
tht10536
tht10536 Lv.7
2006年11月03日 17:42:44
只看楼主

关于PAU+FFU改为AHU+FFU,且用二次回风,但是二次回风的总量只为新风量的50%,假设室内温度23正负2,相对湿度50正负10,如我房间的新风量为17000CMH,如何计算一次混合出风状态点和二次混合出风状态点?夏季:空调干球温度34.0,湿球温度28.2,冬季:空调干球温度-4,相对湿度75%,室外空气焓值夏季90.55KJ/KG,冬季-0.66KJ/KG,室内空气含湿量8.85,冬季新风含湿量2.02,室内负荷180KW。

关于PAU+FFU改为AHU+FFU,且用二次回风,但是二次回风的总量只为新风量的50%,假设室内温度23正负2,相对湿度50正负10,如我房间的新风量为17000CMH,如何计算一次混合出风状态点和二次混合出风状态点?夏季:空调干球温度34.0,湿球温度28.2,冬季:空调干球温度-4,相对湿度75%,室外空气焓值夏季90.55KJ/KG,冬季-0.66KJ/KG,室内空气含湿量8.85,冬季新风含湿量2.02,室内负荷180KW。
vincent_nk
2006年11月04日 11:36:53
12楼

问题是你只有8500处理室内负荷啊,其余回到夹层的有什么用
回复
vincent_nk
2006年11月04日 11:38:01
13楼
没有dc,你如何处理室内负荷?
回复
vincent_nk
2006年11月04日 11:41:26
14楼

二次回风可以省去露点再热的过程,但实际上不容易实现的,自控很麻烦,建议不要用。
回复
tht10536
2006年11月04日 11:56:02
15楼


回到夹层里与从PAU处理过的空气混合后由FFU再送下去
回复
tht10536
2006年11月04日 11:56:38
16楼


室内负荷由PAU柜承担
回复
tht10536
2006年11月04日 11:59:47
17楼
可能这种做法很少见,不过我们现在用的都是这种,只要吊顶上没有其他管路或管路相对很少的情况下PAU+FFU,当然还得看洁净级别,且和其他方案相比较之后才采用
回复
vincent_nk
2006年11月04日 20:20:47
18楼

那应该是AHU,而不是PAU
回复
vincent_nk
2006年11月04日 20:22:17
19楼

问题是只有8500才负担室内负荷,夹层内的只是过滤。8500如何负担180KW的负荷?
回复
tht10536
2006年11月04日 20:44:46
20楼

现在应该叫AHU
回复
tht10536
2006年11月04日 20:45:40
21楼


8500+17000新风量共同承担,应该能达到
回复

相关推荐

APP内打开