请教:空气处理机,如何实现一次/二次回风
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2005年08月29日 14:53:28
来自于中央空调
只看楼主

请教:空气处理机,如何实现一次/二次回风比如haier,我的样本只有两个口.用静压箱?什么是"空调工况"和"新风工况"指的是什么?

请教:空气处理机,如何实现一次/二次回风
比如haier,我的样本只有两个口.用静压箱?
什么是"空调工况"和"新风工况"指的是什么?
zhihua_lee
2005年08月29日 14:59:49
2楼
一次回风指回风经过空气处理,二次回风指室内空气与送风混合后直接送出。
空调工况的回风一般是27C/55%, 新风工况一般是35C/65%.
回复
bingyu0605
2005年08月30日 15:35:00
3楼
谢谢来访!
业主指定海尔空气处理机。
该机冷水参数7/12℃。
我看样本吊顶式,有两个接口,在相对的两侧。引入回风,用静压箱?最好有张图。
回复
quandunhai
2005年08月30日 17:09:57
4楼
新风和回风工况,2楼兄弟已经说了,我就不说了,不过一次回风和二交人回风,肯定是不同的,想解决加QQ94690055
回复