关于二次回风问题?请各位老大加入讨论
tht10536
tht10536 Lv.7
2006年11月03日 17:42:44
只看楼主

关于PAU+FFU改为AHU+FFU,且用二次回风,但是二次回风的总量只为新风量的50%,假设室内温度23正负2,相对湿度50正负10,如我房间的新风量为17000CMH,如何计算一次混合出风状态点和二次混合出风状态点?夏季:空调干球温度34.0,湿球温度28.2,冬季:空调干球温度-4,相对湿度75%,室外空气焓值夏季90.55KJ/KG,冬季-0.66KJ/KG,室内空气含湿量8.85,冬季新风含湿量2.02,室内负荷180KW。

关于PAU+FFU改为AHU+FFU,且用二次回风,但是二次回风的总量只为新风量的50%,假设室内温度23正负2,相对湿度50正负10,如我房间的新风量为17000CMH,如何计算一次混合出风状态点和二次混合出风状态点?夏季:空调干球温度34.0,湿球温度28.2,冬季:空调干球温度-4,相对湿度75%,室外空气焓值夏季90.55KJ/KG,冬季-0.66KJ/KG,室内空气含湿量8.85,冬季新风含湿量2.02,室内负荷180KW。
免费打赏
jian2194
2006年11月06日 10:12:37
42楼
原系统中 PAU是新风机组
回复
tht10536
2006年11月06日 10:33:39
43楼


回答:1。甲方要求23度,50%。厂家提供设备出风干球9.16度
2。现在的风柜30870,30870*1.2*1.01*14/3600=145kw,潜热有35kw,但是我室内是否有35kw的潜热呢,这个我没法计算
回复
tht10536
2006年11月06日 10:38:00
44楼


不能满足精度要求,实际运行现在无法预知。不过两位老大能否根据你们的经验说明一下,会出现什么问题?小弟初来很多问题不明白
回复
tht10536
2006年11月06日 10:39:04
45楼

原系统设计PAU是新风机组
回复
tht10536
2006年11月06日 10:48:05
46楼


可以这样理解,不能满足精度要求,既送风温差最大10,30870*10*1.01*1.2/3600=104KW,不能满足室内负荷
回复
vincent_nk
2006年11月06日 11:00:33
47楼

1。你的冷源是水系统还是氨系统?
2。无语。
回复
vincent_nk
2006年11月06日 11:01:47
48楼

原系统是PAU+FFU,请问室内负荷谁负担?
回复
tht10536
2006年11月06日 11:03:34
49楼
1。你的冷源是水系统还是氨系统?
2。无语。


1。水系统
2。准确地计算杂算,老大能否说一下
回复
tht10536
2006年11月06日 11:10:01
50楼


PAU
回复
tht10536
2006年11月06日 11:11:12
51楼
潜热=全热-显热。
回复