【请教】关于承台施工缝的问题
w657618950
w657618950 Lv.6
2012年05月06日 11:59:26
来自于建筑施工
只看楼主

由于承台靠近支护桩边,深度较深,现考虑把承台下部分先浇掉,再浇筑上部底板。请问这样施工缝需要做处理吗?需要加钢筋吗?

由于承台靠近支护桩边,深度较深,现考虑把承台下部分先浇掉,再浇筑上部底板。请问这样施工缝需要做处理吗?需要加钢筋吗?
无间道
2012年05月06日 16:21:56
2楼
这样的施工缝最好还不应该设置。如果必须设置的话,应该在原有混凝土达到强度之前进行。注意结合面一定要保持干净,面上无松动碎块和浮浆等杂物,还要提前进行浇水润湿,且要铺一层结合砂浆(强度不低于混凝土的强度等级),且振捣一定要到位。
回复
qin.jq
2012年05月06日 22:09:22
3楼
水平施工缝是可以设置的,前提是施工缝位置适当增强构造即可,例如增加插筋等。
施工前加强与设计、监理沟通。
回复
koerchen
2012年05月07日 09:50:01
4楼
承台和地板能分开浇筑吗?那要怎么留缝?在什么高度位置?只要插钢筋,凿浮浆,清理干净,先浇筑一层多厚的砼等级减石子混凝土或同等级砂浆?
回复
w657618950
2012年05月07日 11:24:21
5楼
谢谢指教了
回复
zp96602
2012年05月08日 12:40:46
6楼
这样的施工缝最好还不应该设置。
回复
zp96602
2012年05月08日 12:41:19
7楼
还有就是看结构的重要性
回复
luohouqi1316
2012年05月09日 16:37:09
8楼
根据桩基规范JGJ94-2008第8.2.2条规定,不能分两次浇筑,违反规范规定。
回复
teamaker
2012年05月10日 17:34:29
9楼
最好不要留,非留不可还是做好签证吧
回复

相关推荐

APP内打开