关于嵌固端,刚度比,的几个疑问
wuzhengxin2
2012年05月05日 10:42:21
只看楼主

本帖最后由 wuzhengxin2 于 2016-7-30 09:15 编辑 1,如何判断嵌固端,是否为Ratx小于0.5,Ratx2大于1.5?,具体如何操作,看PKPM结果文件的哪个数?2,一层加半层地下,如何判断嵌固端,选基础好,还是选负一层板顶,还是负一层板底?(室内外高差1.1米)3,嵌固是因为实际存在,还是先有假设再有嵌固?如果实际埋入地下一层半,那实际是否为嵌固?假设嵌固在基础,是否符合实际?

本帖最后由 wuzhengxin2 于 2016-7-30 09:15 编辑

1,如何判断嵌固端,是否为Ratx小于0.5,Ratx2大于1.5?,具体如何操作,看PKPM结果文件的哪个数?
2,一层加半层地下,如何判断嵌固端,选基础好,还是选负一层板顶,还是负一层板底?(室内外高差1.1米)
3,嵌固是因为实际存在,还是先有假设再有嵌固?如果实际埋入地下一层半,那实际是否为嵌固?假设嵌固在基础,是否符合实际?
求高手指教啊,本工程地上十一,地下两层,室内外高差为1.1米
结构设计讨论可以加 qun 128609092
wuzhengxin2
2012年05月05日 11:18:06
2楼
没人吗、、、
回复
wuzhengxin2
2012年05月14日 20:42:19
3楼
还是没人,是不是看 RJX1
回复
戴维斯
2013年05月23日 17:09:14
4楼
RJX2.H1/RJX1.H2≤0.5
回复
龙井茶
2013年05月23日 17:46:15
5楼
在那个satwe的建筑结构总信息里面(wmass.out) 要求Ratx,Raty>1 嵌固端<0.5 根据《抗规》6.1.3规定了地下室作为上部结构的嵌固端要满足要求,6.1.10规定剪力墙底部加强部位的确定与嵌固端有关,6.1.14条提出地下室顶板作为上部结构的嵌固端部位是相关计算(结构地下一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层的侧向刚度。抗规6.1.3的第一条和第二条,高规3.5.2.2也说明了
回复
jdchome123
2013年05月23日 18:23:54
6楼
首先满足自然嵌固的前提下满足Ratx小于0.5,也就是刚度比大于2,自然嵌固意思就是考虑地下室顶板时,室外地坪对结构的嵌固作用,你这室外1.1米高差,是不满足自然嵌固的,就算刚度比大于2也不可以,所以嵌固端下移,基础顶或者-2层的顶板作为嵌固端,当-2层顶板作为嵌固端的情况下,对于刚度比大于2,是否是-2层比-1层的比值很有争议,这比较难以实现,也有说是-2层是地上1层的比值大于2即可。综上,可取基础顶或-2层顶板作为嵌固端
回复
结构小川
2013年12月08日 11:24:12
7楼
不是我想要知道的结果,求大神解答。
回复
qq_1411453815190
2014年09月24日 16:27:14
8楼
结构小川 发表于 2013-12-8 11:24 不是我想要知道的结果,求大神解答。我的理解嵌固在哪都可以,嵌固在顶板的话就要满足规范的条件。不知是否正确
回复
wxmlsd
2014年09月28日 14:35:07
9楼
回复
雨落大明湖
2018年04月24日 10:58:21
10楼

不是我想要知道的结果,求大神解答。

回复

相关推荐

APP内打开