一道关于抗震烈度和分类的题目,求解
daike1983kk
2012年05月02日 12:41:44
只看楼主

书P28 例1.5.15 我是这样想的: (A)按照《抗规》3.1.2 6度可不进行计算,但从题目不能判断建筑是否属于“重点设防类”及以上,不知道是否要提高设防烈度,所以这个选项有问题。 (D)按照《抗规》3.1.2 是有矛盾的,但《高规》3.3.1 要求计算。 答案写的是(D) 说按照《抗震分类标准》3.0.3 但是那个里面没有写计不计算的事哦。。。 没看明白,这个题是不是有漏洞,请各大侠指正!!

<结构注册工程师专业考试专题精讲——建筑抗震设计> 书P28 例1.5.15

我是这样想的:
(A)按照《抗规》3.1.2 6度可不进行计算,但从题目不能判断建筑是否属于“重点设防类”及以上,不知道是否要提高设防烈度,所以这个选项有问题。
(D)按照《抗规》3.1.2 是有矛盾的,但《高规》3.3.1 要求计算。


答案写的是(D) 说按照《抗震分类标准》3.0.3 但是那个里面没有写计不计算的事哦。。。

没看明白,这个题是不是有漏洞,请各大侠指正!!

fuxi.jpg

fuxi.jpg

rochesterwy
2012年05月02日 16:20:50
2楼
看清题目,是地震作用啊,该题没有问题!
回复
daike1983kk
2012年05月02日 17:54:56
3楼
《抗规》3.1.2 6度可不进行计算 和答案(D)是否有矛盾??!
回复
pyjj123
2012年05月02日 20:08:38
4楼
按本地区的设防烈度进行地震作用计算.
回复
barcesunbx
2012年05月02日 20:26:45
5楼
注意题目说的是高层建筑!!
回复
daike1983kk
2012年05月02日 22:10:01
6楼
哥呀 你注意看施岚青现在编的2000年的真题 有一道写的也是AB两栋高层建筑

A为乙类 6度 三类场地

答案写的 “不必作抗震计算,采用7度设防措施”!!!
回复
lyttonli
2012年05月02日 23:23:18
7楼
2000年的真题,用的是旧版高规《JGJ 3—91》
而《JGJ 3—2002》开始已经明确只要是高层,都要进行地震作用计算

另外,对与高层建筑,《抗规》和《高规》的规定以《高规》为准
回复
jintao8
2012年05月03日 07:38:59
8楼
我觉得,涉及到高规的还是用高规比较好!高层全都计算地震作用!多层可以不计算6度,但9度需提高一度多的地震作用其他可用实际作用
回复
daike1983kk
2012年05月03日 14:56:38
9楼
我想你说的可能是对的,
但是我看到这个2000年的题目是在《2012结构注册工程师专业考试专题精讲——建筑抗震设计》这本书上的,
难道施老师、朱老师他们没有修正这个明显的问题?

my god。。
回复
潇洒哥3630
2012年05月04日 12:26:14
10楼



看《抗规》1.0.2
抗规3.1.2以及条文说明,是“可”。也就是原则上都应计算地震作用,但是由于六度区地震作用不大,所以可不计算。
回复
黑子孜
2012年05月04日 13:08:22
11楼
这内容我们也刚在上。。搞不明白
回复

相关推荐

APP内打开