长约400m,设有检修井,内部有水管,气体管道,暖通热水管,通讯电缆,电力电缆等,高约3.3m,请问照明如何设计,内部风机怎么控制?请各位英雄帮忙.
长约400m,设有检修井,内部有水管,气体管道,暖通热水管,通讯电缆,电力电缆等,高约3.3m,请问照明如何设计,内部风机怎么控制?请各位英雄帮忙.
2楼
可以考虑用线槽敷设线路,线槽一定要接地可靠,如果灯具低于2.4米时,要增加PE接地线,灯具照明可以考虑弯管墙壁安装。
回复
3楼
需要用安全电压照明...电缆沟(隧道)可以这么杂的管道通过?
回复
4楼
对,这是个面积很大的场区,南北贯穿的管道沟3.3m宽,3.3m深.C:\Documents and Settings\tiansf\桌面\{F4519488-BC99-4677-8D2F-22835A3C5E9D}.BMP
回复
5楼
如图
回复
6楼
现在不是低于2.4m才加PE线,而是采用I类灯具就要带PE线。
直接采用线槽灯
回复
7楼
总体来说作为一种检修管道沟应用荧光灯或是金卤灯,因为这两种灯的显色指数比较好,如果从节能的角度来说,更应该选用金卤灯,因为金卤灯的光效比较高
回复
8楼
检修地点是要用安全照明的,地下,隧道,用金卤灯不好用吧。建议楼主单独敷设一根照明专用电缆(三相四线),T接分到单相照明灯用变压器变到安全电压,供照明,同样还有供安全插座。线路很长,电缆选大一点截面。个人观点,仅供参考。
问一下你的电源在哪里?400米为什么不设检修井?检修要在下面跑400米?通风机应该可以380v供电,功率应该不会很大吧,控制嘛用时控开关控制接触器算了,能轮流,分时开启通风。
回复
9楼
好像不对吧!我以为还是用白枳灯为好!
回复
10楼
请问检修亮度值应为多少呢
回复
11楼
在入口和出口设控制箱。里面安装接触器。实现两地控制(原理同双控开关)。照明和通风都这么做就可以。
照明应该采用三防灯(隧道照明专用灯)。相序采用a,b,c.a,b,c顺序供电。
至于通风。可以间隔75米设立通风进(按说这个应该是工艺定,和电力没有关系。)
希望能够帮助您。很高兴
回复