一类高层裙房商铺封闭楼梯间是否可不设喷头 请教大侠,一类高层裙房,三层的商铺设有封闭楼梯间,楼梯间内是否可不设喷头? 老总说应增设,按规范设上好一点,主要是都增设的话,报警阀喷头数会超800,约900个左右。 看看大侠们可有好办法?
一类高层裙房商铺封闭楼梯间是否可不设喷头
请教大侠,一类高层裙房,三层的商铺设有封闭楼梯间,楼梯间内是否可不设喷头?
老总说应增设,按规范设上好一点,主要是都增设的话,报警阀喷头数会超800,约900个左右。
看看大侠们可有好办法?
13楼
楼梯间不应设喷头
回复
14楼
封闭楼梯间不必设置喷头。防烟楼梯间的前室要设置喷头。
回复
15楼
一类高层裙房商铺封闭楼梯间设喷头也只是几个,你要仔细一点算一下喷头数,上下喷头只算一个,如果超900。建议增加一组报警阀,超20~30个可不增加。
回复
16楼
封闭的楼梯间不用设喷头的 如果起火楼梯间是与火灾区域是隔开的!但是要设阻燃门 防止火烧进楼梯间 个人建议 仅供参考
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
17楼
封闭楼梯间的平台是要设喷头的,超过800必须增设一组报警阀了,不宜是一般要遵守除非特殊情况,这个一般没有特殊情况。
回复
18楼
如果楼梯间要增设喷头,楼梯间如何划分防火分区,如为一个分区,那么超过50米的建筑怎么满足喷规6.2.4条。
回复
19楼
900怕什么。。。地下室超800个不是常有的事情吗。。。
回复
20楼
你说的应该是前室而不是楼梯间,如果是前室就必须设置;如果是楼梯间的话,一般不设置,即使要设置也是在楼梯的顶部设置,而不是楼梯间的平台处设置。楼梯间的平台处是无可燃物的,如果这个地方有堆放可燃物,那么就无法满足消费疏散要求了
回复
21楼
领教,很好,谢谢
回复
22楼
楼梯间不必设置喷头,楼梯间前室要设置喷头
回复