再增设喷头就900个左右了,大家可有好办法?
aha986
aha986 Lv.3
2012年04月29日 17:48:24
只看楼主

一类高层裙房商铺封闭楼梯间是否可不设喷头 请教大侠,一类高层裙房,三层的商铺设有封闭楼梯间,楼梯间内是否可不设喷头? 老总说应增设,按规范设上好一点,主要是都增设的话,报警阀喷头数会超800,约900个左右。 看看大侠们可有好办法?

一类高层裙房商铺封闭楼梯间是否可不设喷头
请教大侠,一类高层裙房,三层的商铺设有封闭楼梯间,楼梯间内是否可不设喷头?
老总说应增设,按规范设上好一点,主要是都增设的话,报警阀喷头数会超800,约900个左右。
看看大侠们可有好办法?
免费打赏
人生自古
2012年05月04日 22:32:45
23楼
回复
kong189
2012年05月05日 09:38:45
24楼
封闭楼梯间不用设喷头,快900了 建议加报警阀
回复
w-jwei
2012年05月05日 16:33:40
25楼
一、封闭楼梯间规范上没有规定要设喷头,我做过的项目都没有设,
二、你这个情况最好增加报警阀,不论是封闭楼梯间是否增加喷头,你的喷头要为以后装修留点余量的!!
回复
goodhope1984
2012年05月07日 09:57:20
26楼
,增加湿式报警阀
回复
aibushiyiqie
2012年05月07日 12:01:21
27楼
超900个就麻烦一点了,要在增加多一套报警阀,你看看普通的地方能把喷头距离扩大点吗,控制到830以内还是可以的!!!!!!!!!
回复
beiguanzhuyi
2012年05月08日 14:54:32
28楼
封闭楼梯间部分没听说要设置喷头啊,倒是前室部分必须要设置。
回复
meilidefamen
2012年05月10日 14:21:33
29楼
专业销售 湿式报警器。如有需要可以联系18017012875
回复
zhuzhu46788
2012年05月11日 18:15:26
30楼
请问地下室面积是多大,有多少个防火分区的?
回复

相关推荐

APP内打开