再增设喷头就900个左右了,大家可有好办法?
aha986
aha986 Lv.3
2012年04月29日 17:48:24
只看楼主

一类高层裙房商铺封闭楼梯间是否可不设喷头 请教大侠,一类高层裙房,三层的商铺设有封闭楼梯间,楼梯间内是否可不设喷头? 老总说应增设,按规范设上好一点,主要是都增设的话,报警阀喷头数会超800,约900个左右。 看看大侠们可有好办法?

一类高层裙房商铺封闭楼梯间是否可不设喷头
请教大侠,一类高层裙房,三层的商铺设有封闭楼梯间,楼梯间内是否可不设喷头?
老总说应增设,按规范设上好一点,主要是都增设的话,报警阀喷头数会超800,约900个左右。
看看大侠们可有好办法?
免费打赏
alnhny
2012年05月03日 09:55:10
2楼
加一组报警阀。
回复
小方
2012年05月03日 10:04:34
3楼
楼梯间从来都不设喷头的
回复
熊猫
2012年05月03日 10:16:29
4楼
加一组报警阀
回复
zjlhcyj
2012年05月03日 11:13:24
6楼
我也遇到这个问题,很繁琐,帮别人修改图,两门间距不超过5m导致很多问题
回复
suchin2001
2012年05月03日 11:24:52
7楼
增就增嘛。规范规定是“一个湿式报警阀组控制喷头不宜超过800个”,又不是“不应”。
实在不行,那就加报警阀嘛。
回复
mnilq_82
2012年05月03日 11:27:19
8楼
楼梯间不必设置喷头,楼梯间前室要设置喷头。
回复
qq632149
2012年05月03日 12:11:33
9楼
回复
tanhairong100
2012年05月03日 14:55:08
10楼
加 湿式报警 不宜超800 反正都要做预留量的 加把 一类高层 重要办公楼还是做喷淋的
回复
victory530
2012年05月03日 15:04:15
11楼
规范是死的,人要活啊!
回复
愤怒的小鸟
2012年05月03日 15:15:49
12楼
加一组报警阀
回复