请问无功补偿柜的断路器的选择
xiaojidong26
xiaojidong26 Lv.11
2006年10月29日 23:15:52
来自于断路器
只看楼主

一个补偿无功为250KVAR的补偿柜 别人选的为500A的断路器 我根据公式Q=√3UISINθ 算的 怎么计算都相差很大 补偿后功率因数为0.92

一个补偿无功为250KVAR的补偿柜 别人选的为500A的断路器 我根据公式Q=√3UISINθ 算的 怎么计算都相差很大 补偿后功率因数为0.92
zh_yingyu
2006年10月29日 23:30:17
2楼
500A的断路器小了。一般无功补偿不用断路器作为保护,而采用熔断器保护。熔断器的整定值一般为补偿容量的2.5倍
回复
ymejian6728
2006年10月30日 08:19:50
3楼
同意2楼的意见
回复
自控
2006年10月30日 08:28:28
4楼
个人觉得还是熔断器好用。
回复
yangli73
2006年10月30日 09:03:16
5楼
断路器不适用,应该选用高分断熔断器.
回复
zsyndq
2006年10月30日 09:58:43
6楼
楼主问的是总控制开关吧,如果是的话,总开关应该用HD系列600A的隔离开关,每一路电容器过负荷保护一般选用RT14或RT20系列熔断器
回复
xiaojidong26
2006年10月31日 23:54:08
7楼
500A的断路器小了。一般无功补偿不用断路器作为保护,而采用熔断器保护。熔断器的整定值一般为补偿容量的2.5倍
请问依据出至哪里?为什么宜用熔断器 而不用断路器?
回复
xiaojidong26
2006年10月31日 23:54:55
8楼

600A?怎么算出来?
回复
无名2520
2006年11月02日 20:00:49
9楼

没有人答吗?
我也不知道怎么回事,关注中
回复
sbauudng
2006年11月04日 14:40:00
10楼
用HD13BX-500/31 就可以了
回复
huanghaifeng
2006年11月04日 20:49:03
11楼


HD13BX-400以上就是630的了,没500的.
回复

相关推荐

APP内打开