TN-C-S系统的零线和地线在施工中如何分开?
z553835995
z553835995 Lv.5
2012年04月26日 22:40:02
只看楼主

TN-C-S系统的零线和地线在施工中如何分开?变压器出来为三相线加一根PEN线,那从变压器到总柜只需4根线。PEN到总柜后接在零排还是PE排。。可以具体讲下施工方法吗?分开后零线和地线还相通吗?

TN-C-S系统的零线和地线在施工中如何分开?变压器出来为三相线加一根PEN线,那从变压器到总柜只需4根线。PEN到总柜后接在零排还是PE排。。可以具体讲下施工方法吗?分开后零线和地线还相通吗?
免费打赏
lingxuct
2012年04月27日 08:17:11
2楼
“PEN到总柜后接在零排还是PE排”?

总柜从接地装置引PE线到PE排,从电源引PEN线到N排,柜内用一根线分别接N排与PE排(重复接地),所有出线把N与PE线分开。
回复
李大官人
2012年04月27日 10:53:59
3楼

顶,说的很对!
回复
z553835995
2012年04月27日 20:24:28
4楼
前辈。。那零线和地线分开后是相通的吧。。零线和地线相通可以吗?那小区住宅楼内插座的零线和地线相通吗?请赐教。小区住宅采用TN-C-S系统也是这样的吧!
回复
libq1968
2012年04月28日 09:48:32
5楼
新手期待前辈解释的更明白一些。
总柜从接地装置引PE线到PE排,从电源引PEN线到N排。。。。这句话能理解
柜内用一根线分别接N排与PE排。。。。。这句话有点糊涂,不是说N线和PE线应严格分开吗,
回复
afeihu
2012年04月28日 12:39:47
6楼
说的不错,工程上是这样做的。
回复
ep123_sjl
2012年04月29日 08:33:05
7楼
应该是把变压器中性点接地后构成接地网,再把PEN和零线分别接到接地网就行了
回复
liqing126
2012年04月29日 11:13:29
8楼
PEN线从变压器引到进线柜后,应该先接地排,在过渡到N排,这是王厚余先生的书上看到的,但在实际中,正好相反,不知道为什么
回复
lingxuct
2012年04月29日 14:15:10
9楼

老先生是研究理论的,实际中“PEN线先接到N排,再跳线接PE排,且PE排是可靠接地的”,个人理解:负载回过来的N线应可靠地与变压器中性线连接,如果负载的N线断开,则N线将发生对地220V电压,而对保护接地短时断开,不会立即发生危险。
回复
jcgpiao
2012年04月29日 15:22:00
10楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气分册(2009)版5.5.6条对TN-C-C系统的接线作具体规定:“在电源进线处,将PEN线转换为PE线和N线,PEN进线先联接PE母线,并作接地,再联接N母线,同时N线和PE线分开后不应再合并”。
为什么先接PE呢,因为在PEN线先接PE母线,再将PE母线与N母线进行连接的情况下,当PE母线与N母线之间的连接线接触不良时,中性线路(N线)不通,系统设备运行不正常,单相设备甚至不工作。这时故障容易被发现并修复,不致造成大的危害。若PEN线先与N母线连接,再将N母线与PE母线进行连接时,当PE母线与N母线之间的连接线接触不良时,则整个系统失去PE线的接零保护,但系统内的设备仍正常工作,失去PE接零保护的故障将不被发现,对人身安全构成极大威胁。
回复
gdtmhjc
2012年04月29日 20:44:02
11楼
在变压器房变压器中性点接地一次变成3+1系统,去到低压房的MEP再重复接地一次后,分开N线和P线,变成4+1系统,N线和P线分开后不应再合并!