一类高层住宅消火栓设置问题
请教大家一类高层住宅,设置消火栓如图,但是考虑到立管位置,很纠结,请大家指教
一梯四户
12楼
和做方案的要好好沟通才行
回复
13楼
前室和走道尺寸扣得太死,没考虑设备要求
回复
14楼
共两个箱:
1.合用前室设一个箱,
2.四户合用的门厅设一个箱.
大家还有什么意见,快说说
回复
15楼
当地如果允许设置双立管双栓的话,就在合用前室放置单栓,在走道设置双立管双栓,若走道尺寸不够,可以考虑半暗装,或建筑调尺寸。若不允许,就只有走道设置两个立管两个箱了,前室一个箱了。
回复
16楼
消防前室设置一个单栓,住户走道设置双立管双阀双栓消火栓
回复
17楼
一类高层,不允许双栓。
合用前室一个,走道一个。
前室做到普通电梯对面拐角处,走道处水井和风井换位,消火栓嵌到水管井墙上。
回复
18楼
此方案可行,住宅消防电梯前室内的消火栓箱可计入本层消火栓数量。