一类高层住宅消火栓设置问题 请教大家一类高层住宅,设置消火栓如图,但是考虑到立管位置,很纠结,请大家指教一梯四户
一类高层住宅消火栓设置问题
请教大家一类高层住宅,设置消火栓如图,但是考虑到立管位置,很纠结,请大家指教
一梯四户
22楼
不是很懂图纸,请问,楼梯的两端都是平层吗,要是平层的话那两个前室是不是同一标高,求解........
回复
23楼
走道貌似没位置放栓啊~合用前室左上角那放一个
回复
24楼
应该说从建筑角度来讲,目前这个核心筒的布局是为了解决三合一前室的问题而布置的,但是这种做法属于擦边球,不是在哪儿都说得过去,
给排水上呢,消防电梯前室加消火栓毫无疑问,至于双栓的问题,建议不要再用了,规范只说过单立管双栓可以用在十八层一下的单元式和塔式住宅,并没有说明什么情况下可以用双立管双栓,据我所知目前北京地区一类高层已经不允许再用双立管双栓了,原因是如果栓箱附近有着火点,等于本层没有消火栓可以用,依照这个形式,应该过不了多久,禁用双栓就大范围推行。
个人意见,仅供参考。
回复
25楼
消防电梯和楼梯前各设置一个消火栓!
回复
26楼
设双立管消火栓行了。
回复
27楼
24楼回复的很好,学习了,顶你一下
回复
28楼
这样有个问题是:走道里的消火栓箱会挡到水井开门。我曾经选用过带检修门的消火栓箱,施工单位不愿意用。
回复
29楼
回复
30楼
同意24楼意见,走道设置双立管双阀应得到当地消防部门认可。
回复
31楼
感觉这个图有些问题,风井有门?那个位置消火栓暗装不了吧,前室要装一个消火栓,走道可以装个双栓,立管要是管道井能装下就装到管道井内,装不下就在消火栓边明装。
回复