一类高层住宅消火栓设置问题 请教大家一类高层住宅,设置消火栓如图,但是考虑到立管位置,很纠结,请大家指教一梯四户
一类高层住宅消火栓设置问题
请教大家一类高层住宅,设置消火栓如图,但是考虑到立管位置,很纠结,请大家指教
一梯四户
2楼
合用电梯前室必须有消防栓
回复
3楼
回复
4楼
建筑设计有问题,走道放一个消火栓,前室放一个消火栓
回复
5楼
走道放一个消火栓,前室放一个消火栓,但放走道上要满足1.2m的疏散距离,看够不够!合用前室放一个话,放在普通电梯的前面
回复
6楼
为什么要剪力墙啊!深化设计
回复
7楼
这个建筑前室不套嵌?这个建筑的方案不知道满足防火规范不?
回复
8楼
按规范一类高层合用前室应设消火栓,走道应设两只消火栓,共三只。
大家怎么看这个工程的?
回复
9楼
让建筑想办法呗,当地允许双管双栓吗?找个地方抠个1m宽的洞安装消火栓
回复
10楼
电梯向上移动一点,满足疏散要求,过道放两个;前室放一个。
回复
11楼
还敢暗装 行着被住户骂死
回复