【求解】电源线绝缘良好,控制变压器用开关经常跳开
shijun343
shijun343 Lv.2
2012年04月25日 08:32:03
来自于变压器
只看楼主

用隔离变压器给2次回路供电,线路上顺序是380V电源进F1开关,然后接变压器原边。在送主电源的时候有时Q1会跳开。当将变压器二次回路脱开,多次送主电试验,F1还是不定时动作。 更换F1和变压器后情况依旧。连接用的电源线绝缘良好.另:供电电压有时偏高范围在400--415VAC。设备电气柜内铭牌上供电电压是380VAC。 这是否与F1的电流设定值有关,相关设备并无此情况发生。请各位高手指点一二。。

用隔离变压器给2次回路供电,线路上顺序是380V电源进F1开关,然后接变压器原边。在送主电源的时候有时Q1会跳开。当将变压器二次回路脱开,多次送主电试验,F1还是不定时动作。 更换F1和变压器后情况依旧。连接用的电源线绝缘良好.
另:供电电压有时偏高范围在400--415VAC。设备电气柜内铭牌上供电电压是380VAC。 这是否与F1的电流设定值有关,相关设备并无此情况发生。请各位高手指点一二。。
免费打赏
ssx413119023
2012年04月29日 14:45:34
12楼
你用的是C型的空开吧,改用D型的.因为启动电流太大