用隔离变压器给2次回路供电,线路上顺序是380V电源进F1开关,然后接变压器原边。在送主电源的时候有时Q1会跳开。当将变压器二次回路脱开,多次送主电试验,F1还是不定时动作。 更换F1和变压器后情况依旧。连接用的电源线绝缘良好.另:供电电压有时偏高范围在400--415VAC。设备电气柜内铭牌上供电电压是380VAC。 这是否与F1的电流设定值有关,相关设备并无此情况发生。请各位高手指点一二。。
用隔离变压器给2次回路供电,线路上顺序是380V电源进F1开关,然后接变压器原边。在送主电源的时候有时Q1会跳开。当将变压器二次回路脱开,多次送主电试验,F1还是不定时动作。 更换F1和变压器后情况依旧。连接用的电源线绝缘良好.
另:供电电压有时偏高范围在400--415VAC。设备电气柜内铭牌上供电电压是380VAC。 这是否与F1的电流设定值有关,相关设备并无此情况发生。请各位高手指点一二。。
2楼
估计是F1整定值偏小,变压器合闸瞬间励磁涌流造成过电流,电源电压过高和合闸瞬间相位都是造成励磁涌流过大的原因
[
本帖最后由 hcs3577 于 2012-4-25 11:26 编辑 ]
回复
3楼
是不是线的问题?
回复
4楼
“380V电源进F1开关,然后接变压器原边。在送主电源的时候有时Q1会跳开。当将变压器二次回路脱开,多次送主电试验,F1还是不定时动作。”????
Q1与变压器是什么关系?F1不跳,还研究F1?
回复
5楼
Q1又是什么?是F1的前一级开关吗?不清晰!
最好画个草图,再把开关和变压器的参数标一下,一起分析一下,我想你会找到答案的!
回复
6楼
Q1可能就是F1吧。
应该是断路器没有躲过变压器的励磁涌流!
回复
7楼
楼主没说:1、隔离变压器是多大的;2、空开是多大的;没法解释
回复
8楼
回复
9楼
这样描述问题存心让人看不懂。
回复
10楼
建议楼主在发贴前自已多着二遍。
回复
11楼
非常对不起大家,是本人的疏忽,Q1就是F1。让大家困扰了。
这些天我将F1的整定电流调高了一点。1.0A-----1.4A,比原来增加了0.4A,目前还未发生跳空开的事情。 谢谢大家关注。
回复