共管敷设,和分开设有什么差别呢?优劣在哪儿?大虾指教!
共管敷设,和分开设有什么差别呢?优劣在哪儿?大虾指教!
2楼
我觉得你的应急照明系统图画的有点问题,强启有用么?
回复
3楼
不能共管吧,应急照明属于消防负荷,应该单独敷设
回复
4楼
1.新规范规定,照明回路现在必须用3线了,你的2×2.5要改用3×2.5(哪条规范一时想不起来了)
2.考虑到防火防爆,应急照明请用ZR-BV型或者ZRN-BV型,保护管PC改用SC或者RC(《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 13.10.5第五条)
3.普通的照明回路用BV就行了,不需要ZR-BV(要用也可以,只是费用高点。)
4.不宜共管敷设(《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 8.10.8第三条)
回复
5楼
路过看看,第一图画的是什么意思呢
回复
6楼
你这个图有问题吧
回复