地下车库的每个防火分区都要有一个配电间吗?
qianpp
qianpp Lv.3
2012年04月23日 13:44:54
只看楼主

菜鸟一只,问各位大大地下车库的每个防火分区都必须要有一个配电间吗?如果就两个配电柜放置在每个分区进行配电可以吗?有什么规范可查1个2层的地下车库,变电所在地下一层;电缆引至地下二层进行配电,需要有电缆井吗?还是直接从变电所穿楼板引下去?

菜鸟一只,问各位大大
地下车库的每个防火分区都必须要有一个配电间吗?
如果就两个配电柜放置在每个分区进行配电可以吗?有什么规范可查
1个2层的地下车库,变电所在地下一层;电缆引至地下二层进行配电,需要有电缆井吗?还是直接从变电所穿楼板引下去?

免费打赏
jiangnanxia123
2013年12月31日 11:26:06
12楼
songzizhichang 发表于 2012-4-23 22:18 规范有要求。当配电房离最远的风机配电箱的距离超过150米时要设独立配电间。这是哪本规范啊
回复
qoqodu
2014年01月21日 14:22:39
13楼
如果没有人防部分可不用每个防火分区设配电间,同理如无防护单元可直接穿楼板