钢筋搭接违反规范规定。。。不能在交接处搭接。。。。那是受力较大处。
钢筋搭接长度:搭接率*lae(la)
卷材搭接宽度不小于60mm
最后一个没看懂是什么???
回复
唯一四分卫
2012年04月24日 16:48:42
13楼
看看大家怎么说的 。
回复
cgl66880
2012年04月24日 16:58:51
14楼
如果是双面焊的可以满足要求
回复
csy280
2012年04月24日 19:00:01
15楼
楼上的楼上的楼上说的差不多了,
我就帮忙顶一下
回复
homelucky123
2012年04月24日 19:34:28
16楼
1、是自粘性防水卷材吧,搭接满足100mm就OK了
2、这图断开的不知道是不是设计的负筋,看起来应该是。
3、据我印象中记得,好像在梁构件中不能有闪光对焊的接头(忘记哪本书看的了)
4、搭接焊300mm,这就要看你钢筋的规格和采用单面焊还是双面焊了,无法回答
5、不知道表达啥
回复
hj900912_
2012年04月24日 20:28:23
17楼
看到一个次梁挑主梁的
回复
司馬
2012年04月24日 20:44:46
18楼
愚见
第一张,看不清楚
第二张,估计那应该是第一层挑筋【在三分之一处断开】 和 二层支座负筋【四分之一处断开】与是否在次梁处应该是没有影响
第三张,闪光对焊的余留量不应小于10mm
第四张,抗震的单面焊接长度为10d,,,目测应该差不多了
第五张,慢工出细活嘛
回复
lag19841112
2012年04月24日 21:06:44
19楼
回复
hkhhlb
2012年04月24日 21:33:29
20楼
对你的观点表示赞同,但是第一点《混凝土结构工程施工质量验收规范》上并不是规定不能有搭接接头,而是讲不宜,不宜在规范里的要求不是很严格的!不过这点还是注意下,在有抗震要求的框架梁端,柱端的箍筋加密区最好不要有接头,在无法避免的情况下 ,对等强度高质量机械连接!