2楼
第一张:那个卷材是app么?位置是在车库顶板~长边搭接长度是不小于100mm吗?
第二张:钢筋为什么在次梁位置截断?
第三张:对焊的质量如何?
第四张:50%搭接率,搭接焊长度是300mm符合要求吗?
第五张:丫的,一个亭子做了一个礼拜!!!看着蛋疼
回复
3楼
对焊钢筋的肋是否应该方向一致啊
回复
4楼
1、防水卷材搭接长度不够
2、主次梁钢筋断开了
3、焊接钢筋质量太差
4、钢筋搭接长度不够
5、还没看出来
回复
5楼
最后一张没明白什么意思
回复
6楼
第一张:防水卷材搭接长度不够
第二张:钢筋为什么在次梁位置不能有搭接
第三张:对焊的质量目测还可以
第四张:目测50%搭接率,搭接焊长度300mm符合要求
第五张:想表达什么意思?
回复
7楼
关于第三个有个疑问 为什么不是抗震钢筋呢?什么意思?现在一般都有E字的啊 一般都纵向都受力
回复
8楼
梁上部钢筋在梁垮1/3处搭接,下部钢筋在支柱处搭接
回复
9楼
梁的主筋竟然是对焊的,而且是不同直径钢筋对焊,而且焊的质量那么差,牛啊
回复