不用主开关,直接引两个回路出来,可以吗
chenprocess
2012年04月21日 13:56:07
只看楼主

上一级箱子装有主开关(三级断路器),有上一级分支回路再接一个箱子,这和箱子里我不想用主开关,直接引两个回路出来,可以吗,不带主开关,可以引出两个三相回路的箱子有什么型号的。

上一级箱子装有主开关(三级断路器),有上一级分支回路再接一个箱子,这和箱子里我不想用主开关,直接引两个回路出来,可以吗,不带主开关,可以引出两个三相回路的箱子有什么型号的。

QQ截图20120421135558.jpg

免费打赏
chenprocess
2012年04月21日 14:36:04
2楼
有没有人帮帮吗啊,急啊
回复
yanjunjie813101
2012年04月21日 14:56:31
3楼
不规范,再用一个主开关来控制比较好。
回复
geheime
2012年04月21日 16:11:32
4楼
隔离开关还是要装,你后面3个箱子安装位置都不一样。检修的时候还是有问题,受电端无法保证没电。
回复
之清
2012年04月21日 16:59:20
5楼
不可以,至少要装隔离开关
回复
zzm9990
2012年04月21日 18:34:32
6楼
距离近的可以不装 距离远必须安装保护电器
回复
luzhengang1981
2012年04月22日 00:00:08
7楼
不可以,住开关用隔离开关!
回复
bfhj1016
2012年06月23日 14:41:10
8楼
有问题,如果后面的设备和前端的箱子距离比较近,这种做法还可以,如果远的话,肯定不行
回复
anshichao
2012年06月25日 17:39:15
9楼
至少加隔离开关吧。
回复

相关推荐

APP内打开