PC级和CB级双电源转换开关在使用上有何区别?
xiaokouchangkai
2006年10月24日 21:43:54
只看楼主

如题,为何在实际使用中CB(断路器型)级使用较多,PC(负荷开关型)级使用上有何弊端吗?谢谢.

如题,为何在实际使用中CB(断路器型)级使用较多,PC(负荷开关型)级使用上有何弊端吗?谢谢.
免费打赏
lggufei
2006年10月27日 11:30:45
12楼
楼上的兄弟说的很明确的.我们一半都是ATSE前加断路器的.
回复
kokohuang
2006年10月27日 11:41:56
13楼
PC:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。
BC:配备过电流脱扣器的ATSE,他的主触头能够接通并用于分断短路电流。
对于消防设备中的配电回路,ATSE不应装设过负荷脱扣装置,对于突然断电会导致比因过负荷而造成的损失更大的配电线路,不应装设切断电流的过负荷保护电器(如消防水泵的供电线路等),但应装设过负荷报警电器。
回复
guminglai
2007年12月27日 10:43:36
14楼
謝謝,太好了
回复
yuhuoqing
2007年12月27日 16:16:45
15楼
我在怀疑国外有没有CB级的双电源,老感觉CB级是中国人自己搞出来的东西。有谁能说一下这两个的发展过程?
回复
njwqwch
2008年12月10日 14:09:41
16楼
多数消防负荷应采用PC级,消防负荷也可以采用CB级,但必须是仅有短路保护功能,且保护选择性上下级配合!
回复
gzh1105
2009年05月05日 00:45:53
17楼
PC级还有一个优点,动作比CB级快。