PC级和CB级双电源转换开关在使用上有何区别?
xiaokouchangkai
2006年10月24日 21:43:54
只看楼主

如题,为何在实际使用中CB(断路器型)级使用较多,PC(负荷开关型)级使用上有何弊端吗?谢谢.

如题,为何在实际使用中CB(断路器型)级使用较多,PC(负荷开关型)级使用上有何弊端吗?谢谢.
免费打赏
sheshi38du
2006年10月24日 21:48:05
2楼
我用PC级的时候多……
回复
heyhumlzg
2006年10月24日 22:18:03
3楼
pc级没有短路和过载保护,只是切换;cb级功能要多一些,消防负荷应该用cb级,不允许双切装置有保护。
回复
crazyboy
2006年10月24日 22:42:51
4楼

看着糊涂,觉得好像说的有些矛盾。既然不许保护,何不用PC级而用CB级?
回复
zzdlm_cn
2006年10月25日 08:52:54
5楼
可能是他说反了。
回复
zh_yingyu
2006年10月25日 09:04:30
6楼
当然PC级使用多了。CB级转换开关有故障跳闸时监测电源的固有毛病
回复
lggufei
2006年10月25日 11:24:34
7楼
我也用PC级的较多.消防负荷应用PC级的.
回复
binghuo
2006年10月25日 12:09:03
8楼


反了!
我们都用PC级的,不想都跳了
回复
lxzhi
2006年10月25日 13:35:43
9楼
PC级双电源用在要求较高的场合,CB级用在一般的使用场合,CB级的双电源的价格比PC级的低。
回复
xiaokouchangkai
2006年10月25日 22:17:51
10楼
在放射式,链式和树干式配电的系统中使用PC级双电源都没问题吗?
回复
tnt302@co163
2006年10月26日 16:53:08
11楼


兄弟,你不是开玩笑吧,CB级的ATSE结构复杂,而且要断开故障电流的,消防里是不用的,一般都选用PC级,就算要加保护,也是在ATSE前加断路器,CB级很少使用的