请教基坑围护桩施工时碰到土钉或锚杆怎么办
lyubo
lyubo Lv.2
2006年10月24日 11:35:34
来自于岩土工程
只看楼主

请教基坑围护桩施工时碰到土钉或锚杆怎么办?基坑围护桩原设计采用φ600@1000钻孔灌注桩,桩长12-25m,后经调查发现,一部分钻孔碰到临近建筑施工时遗留的土钉墙(150mm厚喷混+φ25土钉均碰到,很多),另一部分钻孔碰到临近建筑施工时遗留的长锚杆。钻孔施工很难进行。若改为人工挖孔桩风险很大。场地地质情况为:结构底板基本坐落于圆砾⑤层上,个别处坐落于中粗砂④4层上。边墙主要通过地层为粉质粘土③1层、粉土③层、粉细砂④3层 、中粗砂④4层。顶板主要位于粉质粘土③1层、粉土③层中。在结构顶板以上有一层粉细砂③3层,距离顶班较近。通过地层全部为Ⅵ级围岩,稳定性较差,尤其是粉细砂③3层自稳能力差,且粉细砂③3层具备储水条件,在外界条件变化时可能存在上层滞水,在局部地下水作用下易发生大面积坍落、流砂、突涌现象。经实地调查也发现场地开挖范围内部分土层含水丰富,甚至已经饱和。

请教基坑围护桩施工时碰到土钉或锚杆怎么办?
基坑围护桩原设计采用φ600@1000钻孔灌注桩,桩长12-25m,后经调查发现,一部分钻孔碰到临近建筑施工时遗留的土钉墙(150mm厚喷混+φ25土钉均碰到,很多),另一部分钻孔碰到临近建筑施工时遗留的长锚杆。钻孔施工很难进行。请教各位该基坑的围护桩该如何施工,是机械成孔、人工成孔、沉管等等,还是用别的方法,请赐教!