地下室有五个塔,其中三个塔是框剪结构,一个塔是核心筒结构,另一个塔是框架结构,地下室单独建模,应该选框架结构还是框剪结构?依据在哪?
地下室有五个塔,其中三个塔是框剪结构,一个塔是核心筒结构,另一个塔是框架结构,地下室单独建模,应该选框架结构还是框剪结构?依据在哪?
2楼
框架结构,
五个塔应有各自单独的计算模型,主楼相关范围的地下室根据主楼的情况确定抗震等级,其余的不就是和上面不相干的地下室吗
回复
3楼
地下室取框架结构有什么依据呢?规范上有说吗
回复
4楼
没遇到过,但这确实是个问题,值得推敲一下。
建议:先按框架建模,算一下,看框架承担的倾覆力矩多少,再确定是哪种结构体系。
有剪力墙也不见得就是框剪结构,楼主你说呢
回复
5楼
按框架和框剪结构计算得到的框架柱的地震倾覆力矩最大的还不到15%!
回复
6楼
你算外墙刚度了,我觉得应该按框架建模
回复