工程是这样的,甲方找不到带控制箱的泵,只能设计院出这个控制箱系统图。国标图集上都是一用一备,或者手动控制和BA控制什么的。 找不到这种两台泵同时使用的二次图。要求三个水位感应器分别为:低位(停止),高位(开始抽水),超高位(抽水+报警)。可实现水位感应器 和 手动 两种控制方式。有没有前辈做过这个?最好给我个方案图。 我这块在学校学得不好,甲方催得紧,来不及现学现卖了。先谢谢了!
温馨提示:计算负荷时就不是一用一备了,二是按两台计算
回复
33楼
我也不知道了
回复
34楼
回复
35楼
老天这也算是问题啊,
回复
36楼
在一台泵那的串一个常开点过去就可以了
回复
37楼
这个不难,用液位继电器控制就行了
回复
38楼
学习中
回复
39楼
在天正电气原理图库内就有哈,可以采用四水位二台泵依次轮换控制原理图,只需将主回路的直接启动改为星-三角启动即可。
回复
40楼
应该比较简单哈。把两台泵看成一台泵。用一台接触器的辅助控制触点控制第二台泵就可以撒。还可以省下很多辅助元件哈。具体每个成套厂都差不多。达到你的要求和功能就可以了撒
回复
41楼
我怎么没有原理图库,在哪?
回复