请教一个简单的二次控制电路图
yqonly
yqonly Lv.5
2010年07月17日 23:33:19
来自于继电保护
只看楼主

有一台热水循环泵需要在低水位时停泵,请问它的二次控制电路原理图是这样的吗?有错误的地方希望指出,本人是第一次做二次电路图....

有一台热水循环泵需要在低水位时停泵,请问它的二次控制电路原理图是这样的吗?有错误的地方希望指出,本人是第一次做二次电路图....
未命名.jpg

未命名.jpg

yyip2010
2010年07月18日 03:15:18
2楼
:) /////////////
回复
lingxuct
2010年07月18日 13:43:24
3楼
SL1是低水位时被顶开吗?
回复
yqonly
2010年07月18日 17:16:08
4楼
是啊,这样做没错吧?它的触点是水池里面的那个东东,所以图中就没显示它的动作条件了
回复
sunwei7980
2010年07月19日 14:54:33
5楼
应该没有什么问题,但图上所说的控制回路的灯,我觉得是代表指示,而不是信号
回复
tang021002
2010年07月19日 17:29:35
6楼

出于安全考虑,水位控制器需要用12V的电压控制。增加1个12V的控制变压器,1个中间继电器。利用中间继电器的辅助触点并联在启动开关上,这样才能达到你的使用要求。
回复
qd3307
2010年07月19日 22:52:06
7楼
同意5楼看法,只是红绿灯用反了。
回复
yqonly
2010年07月20日 23:02:02
8楼
啊?红绿灯用反了?泵启动时为红色,停止为绿色,这样表示不对么:o
回复
yqonly
2010年07月20日 23:04:26
9楼
6楼说的有点复杂,不太明白也......:(
回复
leenox1111
2010年07月20日 23:28:18
10楼
一般用绿灯监视合闸回路,红灯监视跳闸回路。楼主的设计显然不能达到这样的要求。
回复
zhg69
2010年07月23日 12:35:27
11楼
应该是这样:) 低水位时SL1断开
回复

相关推荐

APP内打开