【求助】两台排水泵37kW同时启动(星三角)二次控制图?
calmsea2007
2012年04月18日 23:00:26
只看楼主

工程是这样的,甲方找不到带控制箱的泵,只能设计院出这个控制箱系统图。国标图集上都是一用一备,或者手动控制和BA控制什么的。 找不到这种两台泵同时使用的二次图。要求三个水位感应器分别为:低位(停止),高位(开始抽水),超高位(抽水+报警)。可实现水位感应器 和 手动 两种控制方式。有没有前辈做过这个?最好给我个方案图。 我这块在学校学得不好,甲方催得紧,来不及现学现卖了。先谢谢了!

2012年04月23日 10:01:43
42楼
30#的意见就可.这是个简单控制.办法多.
回复
chenjiagui95
2012年04月23日 10:07:14
43楼
回复
一个人的安静
2012年04月23日 10:23:13
44楼
有个问题,你的两台泵需要一开始就两台同时启动吗?我觉得应该高液位启动一台、高高液位启动两台。
回复
xtatdwj
2012年04月23日 10:48:23
45楼
就把两台泵看做一台泵就是了,不然也可以两套主回路,控制回路用一套就是了
回复
coily1024
2012年04月23日 11:02:45
46楼

就如这位工程师所说,这是非常简单的事情,如果是同时控制改为一用一备会有点点难度,这个毫无技术可言,我看不了附件,不知道你是不是被原图所误导。这个一个很简单的线路。
回复
tailuning
2012年04月23日 16:41:13
47楼
我觉得不是在高液位同时启动,是在高液位且报警时同时启动....
回复
cuiyu52
2012年04月23日 17:51:26
48楼
自耦启动最简单的
回复
lty830
2012年04月24日 12:29:57
49楼
[两台同时启动,同时停止,那么就可以把两台看成一台进行控制,大不了用中间继电器扩展一下液位接点。
同意
回复
gxbhlj2000
2012年04月24日 13:09:21
50楼
分开启动好点,有个延时时间,具体控制很简单的,比一用一备好简单呢,要不然启动时考虑母线电压变化
回复
tiantian99607
2012年04月25日 08:22:30
51楼
楼主不知问题解决了没,我昨晚看到给你做了一份图,你看看能不能达到你的要求

[ 本帖最后由 tiantian99607 于 2012-4-25 08:24 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开