【求助】两台排水泵37kW同时启动(星三角)二次控制图?
calmsea2007
2012年04月18日 23:00:26
只看楼主

工程是这样的,甲方找不到带控制箱的泵,只能设计院出这个控制箱系统图。国标图集上都是一用一备,或者手动控制和BA控制什么的。 找不到这种两台泵同时使用的二次图。要求三个水位感应器分别为:低位(停止),高位(开始抽水),超高位(抽水+报警)。可实现水位感应器 和 手动 两种控制方式。有没有前辈做过这个?最好给我个方案图。 我这块在学校学得不好,甲方催得紧,来不及现学现卖了。先谢谢了!

2012年04月21日 07:53:09
22楼
下载了学习学习!
回复
linguoming2007
2012年04月21日 09:05:34
23楼
哪就是二用一备了,不是所有行业你都行,如果哪样我们不用吃饭了?可以找个成套厂给你设计制造的。实在没有可找我不做。
回复
linsss
2012年04月21日 09:20:48
24楼
支持一下吧,不过对排水泵这方面不是太专业。
UV灯管
回复
jsdxyx
2012年04月21日 10:07:48
25楼
多年未上 了
回复
zhongcongli
2012年04月21日 11:07:06
26楼
按图集上的图纸,将备用泵二次控制线接到主用泵二次控制节点上。如果已经确定控制柜加工厂家了,与厂家沟通一下,提一下控制要求,厂家技术部门可以解决这个方案。
回复
zhuzii
2012年04月21日 15:29:45
27楼
如果有两台泵同启同的话在一用一备的基础上并一组泵应该就行了吧。不过这样交替运行就不好做了。
回复
yyrqyjw3
2012年04月21日 17:18:15
28楼
学习了,开眼界了,长见识了!谢谢了!
回复
liyungao74
2012年04月21日 20:25:46
29楼
没明白楼主的意思,为什么要同时启动呢
回复
bbln
2012年04月22日 08:46:43
30楼
只要对原控制回路稍加改动就可以了,不是什么难事。将高水位的二个常开分别并接到二台控制箱的启动回路,将低水位的二个常闭串接到二台控制箱的停止回路就可以了。如果水位感应器只有一组接点,那就再加一级中间继电器,将接点对数加以扩展。
回复
zhangfei2599
2012年04月22日 09:02:57
31楼
很受益,需要在学习学习
回复