请教:报警阀比管道小是否有道理?
fangyu137
fangyu137 Lv.2
2004年03月28日 20:24:45
只看楼主

150的管道,150的水流指示器,设置100的湿润式样报警阀。可否这么做?有哪些道理?

150的管道,150的水流指示器,设置100的湿润式样报警阀。可否这么做?有哪些道理?
免费打赏
fu
2004年03月30日 12:58:27
2楼
可以是可以, 但DN150管用DN100的湿润式样报警阀水头损失很大,要校核是否可行。