电容补偿柜在什么情况下投入使用?
yue_quan
yue_quan Lv.2
2006年10月20日 16:52:29
只看楼主

电容补偿柜在什么情况下投入使用?现在用电负荷非常小,须要投入电容补偿柜吗?

电容补偿柜在什么情况下投入使用?现在用电负荷非常小,须要投入电容补偿柜吗?
免费打赏
tely-007
2006年10月20日 20:38:54
2楼
这种情况应该把补偿柜做成自动补偿的阿,干吗还要管他?手动?容易过补偿
回复
njele
2006年10月20日 20:41:58
3楼
自动补偿就行了;看看cos 若满足要求就不管呢
回复
铁牛66
2006年10月20日 22:20:18
4楼
加个无功补偿控制器吧!手动补偿的确有点太落后了
回复
zhangyan.
2006年10月20日 22:54:30
5楼
电容补偿是在功率因数过低的情况下投入使用,手动补偿自动自动都要加上。手动方便检修,自动方便维护。
回复
ljtzz
2006年10月20日 23:14:39
6楼
电力负荷非常小的情况下即使无功补偿采用自动也无法满足功率因素考核,该怎么办啊?出了换小变压器外还有甚么办法啊?每月考核罚款不少啊!
回复
tely-007
2006年10月20日 23:20:08
7楼
供电局是每月考核的,看的是你这个月的平均功率因数,如果你这个月一直负载率很低,那么我怀疑你门当时设计的配电系统有问题啊,可能变压器偏大,没有考虑低负荷运行的情况
回复
ccc678
2006年10月21日 08:43:19
8楼
负荷小时,如贵公司是高供高计则用手动投入,如是低压计量,你手动投入电容也没什么作用.
PS:电负荷非常小,电容柜补偿仪因欠流而拒绝投入.
回复
扬州华锦电气
2006年10月21日 09:09:07
9楼
http://co.163.com/forum/content/219_480755_1.htm看这里欢迎继续讨论.
回复
shenzhen_aut
2006年12月04日 13:45:17
10楼


我的建议:你把电容器换一个小容量的看看。但是一定要有智能型的“无功补偿控制器”配合。
参考样本:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1159504472675
回复
wwhwxy
2006年12月13日 15:09:14
11楼
wqwwqw
回复