【分析】自动无功补偿器频繁切换电容是否会引起空气开关爆炸
gxnnch
gxnnch Lv.2
2012年04月14日 11:19:34
只看楼主

原先在昨天我已发现有几个空气开关自动跳开了,晚上24:00时我合了上去,那么今早7:00~7:15左右我在巡查时无功补偿柜“爆响”打开补偿柜发现一空气开关炸了,另交流接触器触头烧死空气开关有燃烧的趋势。后,把隔离开关拉开。我的初步分析不知是否由于近期无功补偿频繁切换电容所引起的? 我想请教的是1、真实的原因是否和我分析的一样。2、为何无功补偿会频繁切换电容。(我是酒店工作的)

原先在昨天我已发现有几个空气开关自动跳开了,晚上24:00时我合了上去,那么今早7:00~7:15左右我在巡查时无功补偿柜“爆响”打开补偿柜发现一空气开关炸了,另交流接触器触头烧死空气开关有燃烧的趋势。后,把隔离开关拉开。我的初步分析不知是否由于近期无功补偿频繁切换电容所引起的?
我想请教的是1、真实的原因是否和我分析的一样。2、为何无功补偿会频繁切换电容。(我是酒店工作的)
wboy8759
2012年04月14日 14:15:31
2楼
质量过得硬的无功补偿装置是不会出现这种惨状的,想必你们酒店老板为了省钱买了便宜设备。
回复
sgjade
2012年04月14日 21:04:12
3楼
应该不会是电容频繁切合的原因,因为控制器一般都会设置延时30S,使电容能有充分的时间充电与放电。我遇到过几次这种情况,一般都是接触器的质量问题。
回复
扬州华锦电气
2012年04月15日 15:36:07
4楼
支持沙发所言,或者重新检查下设置参数,不行换个抗干扰能力强的RC2000系列控制器吧,
回复
鸭江绿水
2012年04月15日 19:14:32
5楼
频繁投切电容与感性负载频繁起停有关,检查贵公司是否感性负荷操作过于频繁,采取措施即可。另外,电容一般由熔断器保护,你们怎么用空开?
回复
htthcc
2012年04月18日 17:10:40
6楼
是不是那路的接触器主电路没锁紧。
回复
zhiwm121
2012年04月18日 22:17:15
7楼
本人怀疑是谐波谐振引起的故障。电容柜投切时,线路的固有频率发生变化,而其固有频率正好和电路中的某次谐波谐振频率吻合,发生谐振引起系统过电压,过电流造成故障。
回复
姜振祥
2012年04月19日 07:26:10
8楼
同意楼上的 说法赞同啊 但是酒店的单相负载多为什么不分相补偿啊 这个种共补可能导致了谐振。建议楼主找厂家检测一下吧
回复

相关推荐

APP内打开