环网上接这样串消火栓是错误的吧
libiao101997
2012年04月11日 10:53:59
只看楼主

未命名.jpg

免费打赏
cg001001
2012年04月11日 12:09:17
2楼
可以,仅限两层,上下各一个消火栓。。。
回复
yanbingzheng
2012年04月12日 16:00:21
3楼
这个没问题的,可以这样做
回复
yudan0565223
2012年04月12日 16:31:44
4楼
我觉的不行吧
回复
ljp00123
2012年04月12日 17:38:58
5楼
可以,仅限两层,上下各一个消火栓。。。
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月12日 20:36:03
6楼
可以,
回复
sjp8426
2012年04月17日 21:50:36
7楼
可以的
回复
feitianli
2012年04月18日 17:39:32
8楼
这个是不行的吧,不能满足两路供水那
回复
llzh1026
2012年04月18日 21:13:42
9楼
个别消火栓可以这样做的,很多情况下你不可能满足每一个消火栓都是两路供水的!
回复
ylfghh
2012年04月19日 11:18:27
10楼
可以这样做的
回复
alnhny
2012年04月19日 11:37:41
11楼
可以,但不能从环管上引出来上下各接一个消火栓,应该直接从环管上用四通上下分接一个。