环网上接这样串消火栓是错误的吧
libiao101997
Lv.3
2012年04月11日 10:53:59
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
免费打赏
cg001001
2012年04月11日 12:09:17
2楼
可以,仅限两层,上下各一个消火栓。。。
回复
yanbingzheng
2012年04月12日 16:00:21
3楼
这个没问题的,可以这样做
回复
yudan0565223
2012年04月12日 16:31:44
4楼
我觉的不行吧
回复
ljp00123
2012年04月12日 17:38:58
5楼
可以,仅限两层,上下各一个消火栓。。。
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月12日 20:36:03
6楼
可以,
回复
sjp8426
2012年04月17日 21:50:36
7楼
可以的
回复
feitianli
2012年04月18日 17:39:32
8楼
这个是不行的吧,不能满足两路供水那
回复
llzh1026
2012年04月18日 21:13:42
9楼
个别消火栓可以这样做的,很多情况下你不可能满足每一个消火栓都是两路供水的!
回复
ylfghh
2012年04月19日 11:18:27
10楼
可以这样做的
回复
alnhny
2012年04月19日 11:37:41
11楼
可以,但不能从环管上引出来上下各接一个消火栓,应该直接从环管上用四通上下分接一个。
回复
相关推荐
消防两路水源问题,供室外消火栓的,这种能不能做为其中一路水源,如果可以得话需要满足什么条件?
建筑消防给水
2024-04-18 09:05:32
消火栓、应急照明灯具、灭火器防伪指南
电气资料库
2024-04-09 11:32:04
5000立方的食堂/餐厅是否设置消火栓
建筑消防给水
2024-04-02 21:42:33
关于消火栓按钮接线等几个问题的探讨
建筑消防给水
2024-03-25 11:45:13
2024消防备考: 室内、外消火栓分类及型号
建筑消防给水
2024-03-21 13:48:01
漂亮!消防工程施工指南之消火栓篇
建筑消防给水
2024-03-14 10:51:35
住建局发布!2024实施版建设工程消防施工指南(消火栓篇),正误做法实图对比!
电气工程施工
2024-03-12 10:05:36
如题,二层地下室,环网出来一根100管,上下接一二层地下室消火栓可以么
建筑给排水
2024-02-07 15:31:50
市政消火栓未按规范维护保养,供水单位被消防支队处罚!
市政给排水
2024-01-24 11:04:56
室内消火栓环状管网设置
建筑消防给水
2024-01-11 20:35:40
有关消火栓知识点,你知道多少??
给排水工程施工
2024-01-09 10:03:08
消火栓与喷淋头的安装看似简单,你做对了吗?
安装工程造价
2024-01-05 10:52:28
消火栓与喷头的安装规范
建筑消防给水
2024-01-03 14:59:07
趣谈室内消火栓旁还需要设置消火栓按钮吗?
建筑给排水
2023-12-20 10:51:18
消防系统主要参数(消火栓系统及自动喷淋系统)
建筑消防给水
2023-11-22 11:49:33
如何布置消防?(喷淋/烟感/挡烟排烟/消火栓/疏散指示)
建筑消防给水
2023-11-22 11:00:25
关于消火栓管道压力计算的问题
建筑消防给水
2023-10-18 09:34:32
室内消火栓系统安装质量控制要点,学习了!
建筑消防给水
2023-08-23 10:34:41
消防给水及消火栓系统监理管控要点
建筑消防给水
2023-08-18 20:21:04
消防给水与消火栓系统规范变化对比
建筑消防给水
2023-08-18 16:12:54
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开