双电源4级 PC级的前面主开关能用断路器保护吗?负荷是消防电源,断路器用3级还是4级啊
双电源4级 PC级的前面主开关能用断路器保护吗?负荷是消防电源,断路器用3级还是4级啊
2楼
主开关63A以下可以用4P微断,63A以上可以用塑壳断路器,也可以用隔离开关、负荷开关,但必须为4P。
个人见解,仅供参考。
回复
3楼
主开关应使用单磁脱扣断路器,短路跳闸,过载不跳闸只报警。
回复
4楼
双电源选4P已经避免了切换时中性线产生的电磁场和电磁干扰。前面的开关选3P,4P已经无关紧要了吧。馈线开关一般选电磁脱扣器,不带过载保护。
楼主问的是不是双电源前面要不要加隔离开关?如果是这样的话,有人用隔离开关,有人用熔断器,我一般什么都不用。ATSE开关都隔离了嘛,哈哈。
回复
5楼
我也在研究这个问题
回复
6楼
PC级的ats还是在前面要加保护断路器的。4p的ats前面可以采用3p的断路器进行保护就行了,没必要采用4
p的断路器。当然资金允许就用4p的是完全没问题的。