双电源应急照明的灯具是否需要带蓄电池?
pdh20050818
2012年04月10日 17:02:32
只看楼主

请问高手,公司大楼楼层应急照明用电为双电源的,那么,楼层应急灯具是否需要用带蓄电池的那种呢?还有,应急照明灯平时是常亮的还是不亮的,要靠电源强投来点亮吗?有规范的出处吗?

请问高手,公司大楼楼层应急照明用电为双电源的,那么,楼层应急灯具是否需要用带蓄电池的那种呢?还有,应急照明灯平时是常亮的还是不亮的,要靠电源强投来点亮吗?有规范的出处吗?
woshiwill
2012年04月11日 09:54:58
2楼
应急照明为常闭,火灾时消防强起,最好是配蓄电池的,平时充电,火灾时市电被切断,由柴油发电机向双电源供电,消防信号强起闭合,应急照明灯亮。
回复
zzhspeed
2012年04月11日 11:59:29
3楼
一、应急灯至少部分应自带蓄电池,否则就算有发电机也无法保证故障时即时点亮的要求。
二、应急照明灯不需常亮,正常控制即可。疏散指示灯和安全出口灯宜常亮。
三、如果有消防控制室,就需要强制点亮,没有就不管。
回复
pdh20050818
2012年04月11日 18:46:04
4楼
升辉电气施工图改0516.jpg
如图,L1前是双电源,1KA1为消防强制点亮接触器,照理说C65断路器是不能断开的,但这样的话应急照明灯就会常亮,除非灯具用带蓄电池的,上面的那条线作为充电线,平时应急灯不亮,有情况时既能强制点亮或由蓄电池供电点亮,但商场一般在营业时都要求点亮的。所以比较矛盾,总感觉设计跟规范总有不合理的地方,当然对线路增加一个断路器也是能解决问题的,但成套箱已经做好,再改线路心里总是不舒服。不知道大家是如何做的?
回复
zzhspeed
2012年04月11日 20:45:12
5楼
没有开关用断路器,那也可以用翘板开关来控制的撒。给你张图看看嘛
回复
han2003
2012年04月11日 22:58:54
6楼
根据GB17945-2010,消防应急照明灯具,都需要有电池了,可以是集中EPS也可以是自带蓄电池灯
回复
pdh20050818
2012年04月12日 07:33:41
7楼
地下室大侠的原理我也知道,就是要增加开关,还要增加线。感谢。
回复
weiwei19870220
2012年04月12日 09:04:32
8楼

两种方式各有优缺点,根据项目合适选择。
末端单独蓄电池,更简单,但维修检测麻烦些,不易判断具体哪展蓄电池有问题;集中EPS维修检测方便,但消防时更依赖线路,但系统清楚。
一般小的独立项目末端做做蓄电池,大项目做EPS
回复
imenter
2012年04月15日 08:53:14
9楼

很详细!
回复
qk880201
2012年04月15日 09:04:46
10楼
带不带都行,应急灯平时最好是亮的方便检查灯具是否出故障,可做及时处理一边以及使不出故障。
回复
oldriver
2012年04月17日 07:21:14
11楼

很不错。
建议图中的声光控开关改为人体感应光控延时开关,一般照明灯具采用3线(L、N、C),带强启消防应急照明灯具采用4线(L、N、C、QC),这样,光源不单可以采用阻性光源如白炽灯,也可以采用电子节能灯、日光灯等。