最近发现冷却塔循环水有些发黄混浊,取出水样后,水质透明度还可以,就是偏黄,怀疑铁离子过多,分析下来有0.0936mg/L,问各位前辈有何方法去除。我们水中定期加缓蚀剂的,会不会缓蚀剂加的多了?(冷却塔循环量750T/h,一周加两次缓蚀剂共20kg)

最近发现冷却塔循环水有些发黄混浊,取出水样后,水质透明度还可以,就是偏黄,怀疑铁离子过多,分析下来有0.0936mg/L,问各位前辈有何方法去除。我们水中定期加缓蚀剂的,会不会缓蚀剂加的多了?(冷却塔循环量750T/h,一周加两次缓蚀剂共20kg)
免费打赏
yznyk
2006年10月22日 23:29:13
12楼
还有一点。阻缓要连续的加。加入量是根据你的补水量而不是循环水量。
回复
filyzlj
2006年10月23日 08:58:22
13楼
錳沙过滤
回复
wei11bin22
2006年10月23日 09:34:37
14楼
可设置除铁过滤器,来进行除铁处理。
回复
ghb.jl
2006年10月23日 10:55:04
15楼
趁机我想问一下,谁做过自然通风双曲线型冷却塔吗,厂家只能做玻璃钢的,这个是钢筋混凝土的,另外,是咱们给排水专业设计范围吗,
回复
jingguoyong1107
2006年10月23日 16:15:37
16楼
回复
chenfungchun
2006年10月23日 18:37:31
17楼
如果冷卻水塔中有植物或動物的腐爛物,水中的C0D及B0D都應該偏高,在水盤應產生很多泡泡,建議用藥減量1/4循環水全換一次含管道水,管道應該有輕微腐蝕現象.
回复
caiweibin2000
2007年04月27日 20:26:41
19楼
同意七楼的说法
回复