最近发现冷却塔循环水有些发黄混浊,取出水样后,水质透明度还可以,就是偏黄,怀疑铁离子过多,分析下来有0.0936mg/L,问各位前辈有何方法去除。我们水中定期加缓蚀剂的,会不会缓蚀剂加的多了?(冷却塔循环量750T/h,一周加两次缓蚀剂共20kg)
最近发现冷却塔循环水有些发黄混浊,取出水样后,水质透明度还可以,就是偏黄,怀疑铁离子过多,分析下来有0.0936mg/L,问各位前辈有何方法去除。我们水中定期加缓蚀剂的,会不会缓蚀剂加的多了?(冷却塔循环量750T/h,一周加两次缓蚀剂共20kg)
2楼
0.0936mg/L的铁离子已经很好了,标准要求小于0.5mg/L,在宽一点可以放到1mg/L或1.5mg/L,是不是分析有误或者是其他原因引起的如油泄露等
回复
3楼
循环水水体发黄不一定就是铁离子多,还有其它的情况,比如冷却塔周围有灯光时,在秋季时会吸引大量昆虫死在塔内,并在塔内腐烂,这样也同样会造成水体颜色发黄。
回复
4楼
ok.再查查其他原因
回复
5楼
今天又测了,冷却水总铁量一个样品为1.22mg/l,浊度18ntu,另一个3.32mg/l,浊度26ntu,应该说铁蛮高的,请问各位有何方法把铁降下来。
回复
6楼
以上不是同一个系统的,高手何在?
回复
7楼
如果不想花太多的代价就进行大排大补后加适合的缓蚀阻垢剂。要根本解决问题可能就要在线清洗后再预膜。最后确定一个好的水处理配方药剂,并在以后的运行中严格控制。
回复
8楼
加聚季胺盐试试.
回复
9楼
可以在旁滤中的过滤器中添加一定的锰砂,设置除滤过滤器,来进行除铁处理。
回复
10楼
加任何东西都是治标不治本,如果原水中的铁含量不是太高的话,那就是系统已经发生了腐蚀。也就是说预膜层已经被破坏。所以要想从根本上解决问题是要花代价的。你两个系统都存在这个问题,只能说现在加的药剂不好。
回复
11楼
首先添加杀菌灭藻剂,对系统进行一下简单的清洗,如果从来没有加过可以连续加两次,量可以大一些,最后再将缓蚀阻垢剂的量调整一下,量偏小,按你的量每天加药量应在15-20公斤
回复