【请教】100厚填充墙砌体应设几根拉结筋?
段九王
段九王 Lv.12
2012年04月09日 10:06:19
来自于建筑施工
只看楼主

框架结构填充墙墙体厚度100mm每隔500mm设置1¢6拉结筋还是设置2¢6拉结筋?

框架结构填充墙墙体厚度100mm
每隔500mm设置1¢6拉结筋还是设置2¢6拉结筋?

未命名.JPG

免费打赏
qq_1442217090935
2016年03月30日 23:14:11
12楼
guoxiufang 发表于 2014-5-27 21:17 学习了,那天我们生产经理还和我说最少都是两根,当时我也不好意思反驳嘿嘿最少两根是怎么理解的 或者出处在哪儿?
回复
diaoyusou
2016年11月22日 09:37:58
13楼
100的墙,每500设一道拉筋(2根 ø6)。
回复
筑善筑美
2016年11月22日 10:03:45
14楼
放2根φ6的钢筋,这个应该是从力学的角度考虑,1根是铰接点,只能限制沿墙长方向的位移,2根才能形成刚接,限制垂直墙体方向的位移和转动。
回复
qq_1478570328715
2016年11月23日 09:15:44
15楼

学习了,了解相关知识,更好服务于业主。谢谢
回复
贵人缘0
2016年11月23日 09:38:58
16楼
原先1根,新规范2根
回复
wszhou00
2016年11月23日 09:58:52
17楼
应该是1根。
回复