框架结构填充墙墙体厚度100mm每隔500mm设置1¢6拉结筋还是设置2¢6拉结筋?

框架结构填充墙墙体厚度100mm
每隔500mm设置1¢6拉结筋还是设置2¢6拉结筋?

未命名.JPG

免费打赏
无间道
2012年04月09日 10:49:22
2楼
根据相关规范和标准图集的规定,可以每隔500mm设置1¢6拉结筋。
回复
段九王
2012年04月09日 14:15:57
3楼

请教哪一本规范,第几页第几条?
请教哪一本图集,第几页第几条?
回复
csccbjs
2012年04月10日 07:55:54
4楼
6. 3 框架填充墙
......
6.3.4 填充墙与框架的连接,可根据设计要求采用脱开或不脱开方法。有抗震设防要求时宜采用填充墙与框架脱开的方法。
......
2 当填充墙与框架采用不脱开的方法时,宜符合下列规定:
1)沿柱高每隔500mm配置2根直径6mm的拉结钢筋 (墙厚大于240mm时配置3根直径6mm),钢筋伸人填充墙长度不宜小于700mm,且拉结钢筋应错开截断,相距不宜小于200mm。填充墙墙顶应与框架梁紧密结合。顶面与上部结构接触处宜用一皮砖或配砖斜砌楔紧;
回复
du592558619
2012年04月10日 11:44:43
5楼
这个还是应该放两根
回复
gshutysj
2012年04月14日 10:27:26
6楼
规范的意思是说每五百放置一根拉结筋,同时包括另一种要求就是500的就放置两根。这个跟砖混的墙体砌筑是一样的。

所以综上,你应该设置两根拉结筋比较好!安全可靠!
回复
longbai
2012年04月15日 16:04:40
7楼
原先1根,新规范2根
回复
guoxiufang
2014年05月27日 21:17:19
8楼
学习了,那天我们生产经理还和我说最少都是两根,当时我也不好意思反驳嘿嘿
回复
海角雨花石
2014年08月23日 19:46:38
9楼
跟着一块学习
回复
jasonwest389
2014年08月23日 20:15:49
10楼
第三版二级建造师的辅导书上还是一根,考过二建的同学不知道有没有看到过。
回复
兰瑜
2014年08月23日 23:06:43
11楼
guoxiufang 发表于 2014-5-27 21:17 学习了,那天我们生产经理还和我说最少都是两根,当时我也不好意思反驳嘿嘿确实最少都是两根