现有一个低压配电室,长22m,宽7m,电气设备发热量为65kW,是用轴流风机通风还是用空调降温呢?求高手解答!

现有一个低压配电室,长22m,宽7m,电气设备发热量为65kW,是用轴流风机通风还是用空调降温呢?求高手解答!
免费打赏
qinqiannan
2012年04月10日 20:47:25
12楼
好的好的,谢谢啦
回复
qinqiannan
2012年04月10日 20:49:53
13楼
您的回复好具体,受益匪浅
回复
qinqiannan
2012年04月10日 20:53:14
14楼
还有个问题请教一下,通风承担的室内负荷,怎么计算呢,是不是用室内外空气的焓差乘以风量就是负荷呢?
回复
zj1971
2012年04月10日 22:25:16
15楼
通风承担的室内负荷用温差计算就可以吧。风量X1.2X1.01x(送风温差)/3600。有些细节我也没想通。供参考。
回复
sybzxsr
2012年04月11日 14:56:45
16楼
业主有钱装空调,没钱装风机,简单的狠呢!
回复
vipzhoulj
2012年04月12日 08:30:51
17楼
我做的高低压配电室都做空调,但是同时也做通风,通风满足不了时候开空调
回复
fengfuqin1234
2012年04月14日 15:34:20
18楼
一般是通风加空调,主要是看配电房重要程度了,是不是需要配电房温度保持在多少度?
如果保证在意定的温度,在外界温度低时候就通风,夏季温度高的时候就需要空调!
回复
jwcr100
2012年04月15日 16:46:57
19楼
一般做法,高低压配电室通风+空调,变压器方通风,一般不宜设置空调,因为变压器房内有裸露带电部分,设置空调后空间上一般与带电的间距难以满足,第二个可能会出现结露问题。
回复
wxdongdong
2012年04月16日 15:52:25
20楼
设置空调和通风机 通风是必须的,在夏季的时候采用空调,其他季节采用通风就可以了。如果不设计空调,需计算考虑在满足室内温度小于40度的时候通风量,按你的发热量来看,这个通风量应该不小,一般情况下还不如采用空调。
回复
zhaoshansi1985
2012年04月18日 10:47:15
21楼
从稳定性来讲用空调对设备的保护要好多了,此外湿度也要注意,单纯的通风,在室外湿度很高的时候容易导致配电柜极不稳定