8层住宅一层若干车库消火栓怎么设置
teacupmaomao
2012年04月06日 16:32:34
只看楼主

八层住宅,无地下,一层是若干个小车库,二层以上是住宅,请问消火栓怎么设置?每个小车库都要消火栓么?

八层住宅,无地下,一层是若干个小车库,二层以上是住宅,请问消火栓怎么设置?每个小车库都要消火栓么?

2IUIJ1}$$QQ6HUA4E}L`L9X.jpg

免费打赏
愤怒的小鸟
2012年04月09日 12:19:38
2楼
车库是单独的吧?
7.1.2 符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:

7.1.2.1 耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;

7.1.2.2 Ⅳ类修车库;

7.1.2.3 停车数不超过5辆的停车场。
回复
油腻的小龙包
2012年04月09日 13:00:13
3楼
我做过一个项目是在车库外围设,且满足2股水柱。
回复
水往上流
2012年04月09日 18:05:28
4楼
室内只2辆,不设消火栓,室外设置
回复
慈悲
2012年04月09日 19:14:06
5楼
江苏省给排水专业问题答疑
(2010年6月)
34、建筑物的底层架空作为汽车库,按室外停车场布置室外消火栓还是按室内汽车库布置室内消火栓和灭火器?
答:底层架空的汽车库,属于敞开式汽车库,根据“汽规”7.1.8条,应设室内消火栓,同时也应设灭火器。
回复
teacupmaomao
2012年04月10日 08:42:27
6楼
这个楼算一层车库,一共8层,楼上是不需要消火栓?我没太搞懂,一层的车库如果设消火栓,是每个小库设一个消火栓么
回复
waterdhg
2012年04月10日 10:16:21
7楼
不用,就是在车库外围设,且满足2股水柱。
回复
zl19830211feng
2012年04月10日 10:43:28
8楼
规范模糊地带,建议每间车库做一个
回复
a6672025
2012年04月10日 18:05:36
9楼
根据规范是不想要设置的
回复
xm19690523
2012年04月11日 08:36:09
10楼

对,我也这样做
回复
xwjie
2012年04月11日 10:28:16
11楼
外挂,满足两股水柱就行
回复